附录D 检测合同的主要内容


D.0.1  检测合同可包括检测合同、检测委托单、检测协议书等委托文件。

D.0.2  检测合同应明确如下主要内容:

    1  合同委托双方单位名称、地址、联系人及联系方式。

    2  工程概况。

    3  检测项目及检测结论。接受委托的工程检测项目应逐项填写,提出实验室检测、现场工程实体检测项目及要求,并附委托检测项目标准名称及收费一览表。

    4  检测标准,并附标准名称表。

    5  检测费用的核算与支付:

        1)确定各检测项目单价清单,并附表;

        2)明确结算付款方式;

        3)规定检测项目费用有异议时的解决方式。

    6  检测报告的交付:

        1)乙方交付检测报告时间的约定,各项目应附表,检测报告份数;

        2)双方约定检测报告交付方式。

    7  检测样品的取样、制样、包装、运输:

        1)双方约定检测试件的交付方式,双方的工作内容及责任。乙方按有关规定对检测后的试件进行留样及特殊要求。有特殊要求的应在合同中说明;

        2)检测样品运输费用的承担。

    8  甲方的权利义务。

    9  乙方的权利义务。

    10  对检测结论异议的处理。甲方对检测结论有异议的,可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同,由甲方支付复检费用;反之,则由乙方承担复检费用。若对复检结论仍有异议的,可向建设主管部门申请专家论证解决。

    11  违约责任。

    12  其他约定事项。

    13  争议的解决方式。

    14  合同生效、双方签约及双方基本信息。

    15  其他事项。