中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.10 外墙保温


8.10.1 外墙保温的评定应包括系统选型、系统组成材料质量、工程实体施工质量3个分项,满分为9分。按照本标准附录H中表H.0.9的评定指标评分。
8.10.2 系统选型(2分)的评定内容应包括:设计工作年限。
    评定方法:审阅设计文件。
8.10.3 系统组成材料质量(4分)的评定内容应包括:组成材料由系统供应商提供,组成材料性能指标。
    评定方法:审阅相关质量合格证明文件及进场复验报告、组成材料产品认证证书和系统认证证书。
8.10.4 工程实体施工质量(3分)的评定内容应包括:系统各层构造做法、饰面层施工质量。
    评定方法:审阅相关质量验收记录及施工试验报告,审查外墙保温实体检验报告,现场检查表面装饰层厚度和构造措施,有无开裂、空鼓等现象。
 
条文说明
8.10.1 外墙保温为新增评价内容,包括系统选型、系统组成材料质量、工程实体施工质量3个分项。具体评定要求和指标主要按《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019有关条款作出规定。
8.10.2《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019规定:“在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于25年”。还规定“外保温工程应能承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用且不产生有害的变形和破坏;在正常使用中或地震时不应发生脱落;应具有防止火焰沿外墙面蔓延的能力;应具有防止水渗透性能”。
8.10.3 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004规定“外墙外保温工程各组成部分应具有物理-化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)时,外墙外保温工程还应具有防生物侵害性能”。
    调查显示,由系统供应商整套提供的组成材料质量比较可靠。
8.10.4 根据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019的规定,建筑节能应作为分部工程进行验收评定,且应提供第三方出具的性能检测文件。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

住宅性能评定标准 GB/T50362-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读