中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 日常安全防范措施


7.5.1 日常安全防范措施的评定应包括防盗设施、防滑防跌措施、防坠落措施3个分项,满分为29分。按照本标准附录G中表G.0.4的评定指标评分。
7.5.2 防盗设施(6分)的评定内容应包括:防盗户门、有被盗隐患部位的防盗网、电子防盗等设施。
    评定方法:审阅产品合格证、质量验收资料和现场检查。
7.5.3 防滑防跌措施(6分)的评定内容应包括:公共空间和套内空间的防滑防跌措施。
    评定方法:审阅设计文件、产品质量文件和现场检查。
7.5.4 防坠落措施(17分)的评定内容应包括:阳台防坠落措施,外窗防坠落措施,楼梯防坠落措施,室内顶棚和内外墙面装修层的牢固性,安全玻璃的使用。
    评定方法:审阅设计文件、质量验收资料和现场检查。
 
条文说明
7.5.1 住宅设计的日常安全防范措施从防盗措施、防滑防跌措施和防坠落措施3个分项来评定。具体评定要求和指标主要按照《住宅设计规范》GB50096-2011有关条款及设计经验作出规定。
7.5.2 防盗户门、防盗网、电子防盗等设施的质量直接影响防盗效果,厂家的产品合格证是其质量的基本保证。审阅防盗设施的产品合格证是保证防盗设施质量的有效方法。现场检查防盗设施的观感质量以及安装部位的合理性。多层或高层住宅底层的防盗护栏应设有可以从室内开启逃生的装置。
7.5.3 本条参照《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019对楼地面的有关规定进行评定。
    审阅设计文件主要是审核防滑材料和防跌设施设计的合理性和全面性。审阅产品质量文件主要是审核厂家对于使用的防滑材料和防跌设施的产品质量保证文件。现场检查主要是检查防滑材料和防跌设施是否符合设计要求。
7.5.4 本条依据《住宅设计规范》GB 50096-2011 对门窗设计、楼梯设计及上人屋面设计等的有关规定进行评定。
    1 控制阳台栏杆(栏板)和上人屋面女儿墙(栏杆)的高度,以及垂直杆件间水平净距,是防止发生儿童坠落事故的重要环节。对非垂直杆件栏杆的要求,可参照对垂直栏杆的规定执行,且有防儿童攀爬措施。
    2 外窗是指窗外无阳台或露台的窗户。净高是指从楼面或窗台下可登踏面至窗台面的垂直高度。控制其高度是防止窗台低造成人员跌落。
    3 楼梯扶手高度是指楼梯踏步中心或休息平台地面至栏杆扶手顶面的垂直高度。控制楼梯垂直杆件间的水平净距是防儿童攀爬。
    4 室内顶棚和内外墙面装修层的牢固性是建筑装修工程的基本要求,尤其是高层住宅的外墙外表面装修层,如果不牢固将对人身安全形成严重的潜在危害,因此必须切实保证其牢固性。高层住宅的外墙外表面装修层耐久性也同样重要。饰面砖应达到《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110-2017的规定指标,以质检报告为依据。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

住宅性能评定标准 GB/T50362-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读