A.3 公路桥涵结构的专门规定


A.3.1  公路桥涵结构的安全等级,应按表A.3.1的要求划分。

A.3.2  公路桥涵结构的设计基准期为100年。

A.3.3  公路桥涵结构的设计使用年限,应按表A.3.3采用。

    注:对有特殊要求结构的设计使用年限,可在上述规定基础上经技术经济论证后予以调整。

A.3.4  公路桥涵结构承载能力极限状态设计,对持久设计状况和短暂设计状况应采用作用的基本组合,对偶然设计状况应采用作用的偶然组合。

    1  基本组合

        1)基本组合的效应设计值Sd,可按下式确定:

     (A.3,4-1)

        式中 S(·)——作用组合的效应函数,其中符号“∑”和“+”表示组合;

               Gik——第i个永久作用的标准值;

               Q1k——第1个可变作用(主导可变作用)的标准值;

               QjK——第j个可变作用的标准值;

               ——第i个永久作用的分项系数,应按表A.3.7采用;

             ——第1个可变作用(主导可变作用)的分项系数,应按有关的公路桥涵结构规范的规定采用;

            ——第j个可变作用的分项系数,应按有关的公路桥涵结构规范的规定采用。

              γL——考虑结构设计使用年限的荷载调整系数,应按有关的公路桥涵结构规范的规定采用;

              ψc——可变作用的组合值系数,应按有关的公路桥涵结构规范的规定采用。

        2)当作用与作用效应按线性关系考虑时,基本组合的效应设计值Sd,可按下式计算:

     (A.3.4-2)

        式中——第i个永久作用标准值的效应;

              ——第1个可变作用(主导可变作用)标准值的效应;

              ——第j个可变作用标准值的效应。

    2  偶然组合

        1)偶然组合的效应设计值Sd,可按下式确定:

     (A.3.4-3)

        式中 Ad——偶然作用的设计值;

               ψf1——第1个可变作用的频遇值系数,应按有关的公路桥涵结构规范的规定采用;

               ψq1、ψqj——第1个和第j个可变作用的准永久值系数,应按有关的公路桥涵结构规范的规定采用。

        2)当作用与作用效应按线性关系考虑时,偶然组合的效应设计值可按下式计算:

     (A.3.4-4)

        式中——偶然作用设计值的效应。

A.3.5  公路桥涵结构正常使用极限状态设计,应根据不同情况采用作用的标准组合、频遇组合或准永久组合。

    1  标准组合

        1)标准组合的效应设计值Sd,可按下式确定:

          (A.3.5-1)

        2)当作用与作用效应按线性关系考虑时,标准组合的效应设计值Sd,可按下式计算:

          (A.3.5-2)

    2  频遇组合

        1)频遇组合的效应设计值Sd,可按下式确定:

          (A.3.5-3)

        2)当作用与作用效应按线性关系考虑时,频遇组合的效应设计值Sd,应按下式计算:

          (A.3.5-4)

    3  准永久组合

        1)准永久组合的效应设计值Sd;可按下式确定:

          (A.3.5-5)

       2)当作用与作用效应按线性关系考虑时,准永久组合的效应设计值Sd,应按下式计算:

          (A.3.5-6)

A.3.6  公路桥涵结构的结构重要性系数,不应小于表A.3.6的规定。

A.3.7  公路桥涵结构永久作用的分项系数,应按表A.3.7采用。


 