中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 几何参数


6.2.1  结构或结构构件的几何参数a宜采用随机变量概率模型描述。几何参数的各种统计参数和概率分布类型,应以正常生产情况下结构或结构构件几何尺寸的测试数据为基础,运用参数估计和概率分布的假设检验方法确定。

    当测试数据不充分时,几何参数的统计参数可根据有关标准中规定的公差,经分析判断确定。

    当几何参数的变异性对结构抗力及其他性能的影响很小时,几何参数可作为确定性变量。

6.2.2  几何参数的标准值可采用设计规定的公称值,或根据几何参数概率分布的某个分位值确定。
 

条文说明

 

6.2.1  结构的某些几何参数,例如梁跨和柱高,其变异性一般对结构抗力的影响很小,设计时可按确定量考虑。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
工程结构可靠性设计统一标准 GB50153-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读