中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 燃烧设施


6.1.1  热能中心的燃烧设备应符合下列规定:

    1  应适应木质废料的燃烧,且废料在含水率变化范围内应能稳定燃烧;

    2  应安全可靠;

    3  应燃烧效率高;

    4  热负荷调节范围应满足人造板生产热负荷的变化,在低负荷情况下应能稳定燃烧;

    5  应有利于保护环境;

    6  能耗应低;

    7  维修应方便。

6.1.2  混合废料的燃烧设备宜采用往复推动炉排,粉状废料的燃烧设备应采用喷燃设备。

6.1.3  燃烧室必须设置紧急排放烟囱,并应设置自动控制装置。
 

条文说明


6.1.1  本条确定了在燃烧设备选择时需要重点优先考虑的几个因素。

6.1.2  往复推动炉排通过固定炉排片和活动炉排片之间的往复运动,在燃料沿炉排传送过程中,将料层不断翻动拨松,使燃料与空气充分接触,增强燃烧效果;通过连续调节炉排的推进速度,可使炉排上的料位高度随燃料含水率的变化而进行调整,增强对废料含水率变化的适应能力;通过对给料量的控制以及对一次风量的调节和合理分布,使燃烧充分、稳定、效果好。

    木粉燃烧器的选择应根据燃料特性和燃烧室的结构特点进行,同时还要考虑对负荷变化的适应性及低噪声运行等方面的要求。

    热能中心的燃烧室可同时设置两种燃烧设备,以适应两种形态废料(混合废料和粉状废料)的燃烧。两种燃烧设备的燃烧能力应根据两种燃料的小时最大燃烧量确定,并应满足热能中心设计容量的要求。同时宜根据生产的实际情况,考虑留有一定的富裕量。如在生产薄板时,砂光粉的量会大量减少,此时要求炉排的燃烧能力仍能满足生产热负荷的要求。

6.1.3  本条为强制性条文。紧急排放烟囱设置在燃烧室顶部,可以在超温、超压或断电等紧急情况下自动开启,排出燃烧室高温烟气,是保护燃烧室安全的必要设施。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

人造板生产热能中心工程设计规范 GB50879-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读