4.0.1  热能中心位置的选择以及各建筑物、构筑物的布置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《工业企业总平面设计规范》GB50187的有关规定。

4.0.2  热能中心位置的选择应符合下列规定:

    1  应符合人造板工程总平面布置及运输的要求;

    2  应靠近人造板生产热负荷较大的干燥工段;

    3  应便于燃料的收集、贮存、输送和灰渣排除;

    4  应便于管道布置。

4.0.3  热能中心宜露天布置,在寒冷地区可室内布置或局部封闭。

4.0.4  热能中心辅助间应统一规划、集中布置。电控室、控制室宜选择朝向较好、方便进出的位置。

4.0.5  热能中心周围宜设置环形道路。
 

条文说明


4.0.2  本条确定了热能中心位置选择时需要重点考虑的几个因素。

     热能中心是人造板生产线的配套设施,其位置的选择应符合人造板生产线的总体布置,在考虑至各用热负荷点的距离以及方便布置管道的同时,还要考虑来自不同工段废料的输送便利。

4.0.3  燃烧室、换热装置、除尘器、引风机等设备的体积都比较大,采用露天布置可节省建筑材料,节省建设投资,加快建设进度,同时也改善了通风、采光和运行条件。

4.0.4  辅助间根据需要可考虑设置电控室、仪表控制室、变压器室和配电室,水泵间、水处理间、除氧间,有机热载体循环泵间和有机热载体储箱间,修理间、化验室,休息室等。
 