7.6 螺旋钻进


7.6.1  螺旋钻进可用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中密以上的砂土、强风化软岩及砾砂等地层。

7.6.2  长螺旋钻适宜钻进直径300mm~1000mm的钻孔,短螺旋钻成孔直径可为1800mm以上。

7.6.3  在粉土、黏性土层钻进宜选用尖底钻头,在砂土、强风化软岩及松散土层钻进宜选用平底形三翼导向式钻头,在含有砖石块的杂填土层及砾砂层钻进宜选用耙式钻头。

7.6.4  螺旋钻进应符合下列规定:

    1  钻进中应根据土层特性合理选择给进量,正常钻进时给进量宜为每转1cm~2cm;在砂土层钻进,宜适当控制给进量;冻土层、硬塑土层钻进,宜采用高转速、小给进量。

    2  短螺旋钻进回次进尺宜为钻头长度的2/3,砂土层、粉土层宜为0.8m~1.2m。 

    3  螺旋钻进至设计孔深时,应在原处空转清土;孔底虚土超过容许厚度时,应进行再次清孔并夯实孔底。

    4  开孔应使用导正套作业,钻具连接应同心。

条文说明

7.6.1  本条是指干作业成孔的螺旋钻进,不包括长螺旋钻孔压灌桩工艺,螺旋钻进工艺的主要优点是不使用循环介质,噪声和振动小,对环境影响较小,施工速度快。由于干作业成孔,用于基桩施工混凝土灌注质量能得到较好的控制。存在的缺点是孔底的虚土不易清除干净,如处理不好会影响桩的承载力。

7.6.2  螺旋钻进施工方法有长螺旋成孔、短螺旋成孔、环状螺旋成孔、振动螺旋成孔和跟管螺旋成孔等多种。常用的是长螺旋和短螺旋成孔两种方法。长螺旋钻进直径较小,深度受桩架高度限制,功率消耗较大;短螺旋钻进回转阻力较小,钻进效率比长螺旋低,但钻进深度较大,可达50m,钻孔直径可达3000mm。