7.3 冲抓锥钻进


7.3.1  冲抓锥钻进可用于卵石、砾石地层,钻孔直径宜为800mm~1500mm。 

7.3.2  冲抓锥钻进护壁可采用泥浆护壁和全套管护壁。

7.3.3  冲抓锥钻进提升速度应根据钻孔深度、孔壁稳定情况确定。

7.3.4  冲抓锥的锥径宜为孔径的85%~90%,松散地层应取小值,较稳定地层应取大值。 

7.3.5  泥浆护壁时,冲抓锥钻进过程中应不断补充新鲜的泥浆,并应始终保持泥浆的液柱压力。

条文说明

7.3.1  冲抓锥钻进主要是指利用冲抓锥自重下落所产生的冲击力,使抓瓣切入地层,提升时抓瓣合拢,从而把卵、砾石等抓出地面,该方法具有设备简单、产生的废浆少等优点。

7.3.3  冲抓锥钻进提升速度不仅与钻孔深度、孔壁稳定情况有关,还与工人操作的熟练程度有关,对于小于20m的浅孔,一般采用18m/min左右的提升速度,对于深孔宜采用30m/min左右的提升速度。