12.8 电缆敷设


12.8.1  控制电缆敷设宜与电气电缆统一规划路径,并应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的相关规定。

12.8.2  电缆采用电缆桥架、电缆沟敷设时,应按电压等级高低由上而下排列。制浆车间热控专业的电源等动力电缆宜合并在电气动力电缆层中敷设。

12.8.3  模拟量的电缆宜在热控电缆层中敷设。

12.8.4  电缆孔洞应在电缆敷设完毕后采用防火材料封堵严密。

条文说明

12.8.2  电缆敷设时,应依照电压等级的高低按以下顺序进行排列:动力电缆、控制电缆、热控电缆、通信电缆。对于制浆车间的电源等动力电缆,一般情况下电缆根数较少,宜合并在电气动力电缆层中敷设。

12.8.3  模拟量的电缆宜与动力电缆分层敷设,目的为避免动力电缆对控制模拟量信号的干扰。在特殊情况下,应使用隔板将动力电缆和控制电缆隔开。