12.3 检测


12.3.1  水煤浆工程检测应包括下列内容:

    1  工艺系统运行及经济分析参数;

    2  主、辅机的运行状态;

    3  电动、气动和液动阀门启闭状态和调节阀门的开度;

    4  仪表和控制用电源、气源、水源及其他必要条件的供给状态和运行参数;

    5  必要的环境参数;

    6  遇有瓦斯气等可燃气体时,应装设可燃气体报警装置。

12.3.2  锅炉宜设置监视炉膛火焰的工业电视。

12.3.3  风机、磨机等重要设备,宜装设轴温测量装置。

12.3.4  测量水、汽、油、可燃气体的一次仪表宜安装在现场。爆炸性危险场所的仪表应按相应防爆等级选择。

12.3.5  水煤浆流量测量宜选用电磁式流量计。水煤浆压力测量宜选用膜片式测量装置。

条文说明

12.3.5  由于水煤浆的黏稠和易堵特性,选用电磁式流量计可适应这些特点。根据水煤浆的黏稠和易堵特性,压力测量采用膜片形式,取压部件用大小头能有效防止管路堵塞。