7.2 给水排水设计


7.2.1  消声室附近不宜布置用水房间。建筑物内的卫生洁具,除应选用低噪声型产品外,尚应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CT 164的有关规定。 

7.2.2  消声室和半消声室的附属建筑给水排水设计,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。 

条文说明

7.2.1  由于消声室对室内背景噪声有要求,而给水排水管道在使用过程中易产生噪声而引起固体传声,因此用水房间须远离消声室及控制室布置。