中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 结构设计


6.2.1  消声室主体结构宜采用钢筋混凝土结构或砌体结构。采用钢结构时,其填充材料不应使用空心砖砌块等非实体材料。

6.2.2  消声室墙体厚度应符合下列要求: 

      1  钢筋混凝土墙厚宜大于200mm。

      2  混凝土及砖砌体厚度宜大于240mm。 

6.2.3  采用混凝土砌块为主体时,在墙体转角处、洞口及墙体部位,每隔2m应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱截面边长应与墙体厚度相同;构造柱的配筋与构造要求,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。 

6.2.4  消声室的工作地网的标高处上下各150mm高度范围内,应设置钢筋混凝土圈梁,圈梁的强度、变形及钢索锚固应符合下列要求: 

      1  横向均布荷载不得小于50kN/m²。

      2  单根钢丝绳拉力不得小于4kN。 

      3  地网钢丝绳间距宜控制为 80mm~120mm。 

6.2.5  消声室底部应设置底板圈梁,构造应满足隔振系统的安装 调试要求,且应留有检修工作空间。 

6.2.6  采用房中房结构时,其夹道空间净宽不宜小于800mm。

6.2.7  有电磁屏蔽要求的消声室,其底板、顶板、墙体构造均应形成完整的屏蔽空间。 

6.2.8  消声室的底板、顶板、墙面施工时应按设计要求设置预埋构件,不应采取涨拉锚栓等埋置措施,墙体竣工后不得再开洞钻孔。

条文说明

6.2.1  钢结构的填充墙选用空心砖或空心砌块墙等建筑材料时,其隔声效果不理想,因此要求消声室的填充墙体应选用实体砖材料。

6.2.4  设置工作地网的消声室其工作地网位于圈梁高度300mm范围内,需设置钢丝绳拉引的预埋件,并对圈梁强度进行计算,本处所给出的数据仅为最小荷载标准值。

6.2.5、6.2.6  隔振系统的架设、调试和检修均需一定的工作空间,便于工作人员操作。从底板梁底至夹腔地面的净高不宜小于1.6m。夹道净宽宜大于800mm是为了工作有回旋余地。

6.2.8  由于涨锚螺栓抗拔力小且易造成结构表面局部破损,故不能做消声室预埋件使用。墙面工程竣工后不得再开洞钻孔,以避免声学构造被破坏。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

消声室和半消声室技术规范 GB50800-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读