中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 给水系统


7.2.1  用水量计算应符合下列规定:

    1  生产用水量、水质和水压,应根据生产工艺要求确定;

    2  循环冷却水补充水量计算应符合现行国家标准《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB 50648的有关规定;

    3  生活用水量计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定;

    4  消防用水量计算应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

7.2.2  生产给水系统的选择,应根据生产工艺对水量、水质、水压及水温的不同要求,经技术经济比较后确定。

7.2.3  生产及辅助生产冷却水应循环使用。

7.2.4  间冷开式系统循环水的浓缩倍数应在3.0~5.0之间,并应采用水质稳定处理及采取杀菌灭藻措施。

7.2.5  直冷开式系统循环水的水质应根据生产工艺要求确定。循环水处理方式应根据生产工艺要求和环保排放要求确定工艺流程。

7.2.6  生产循环冷却给水系统的补充水,宜使用可重复利用水和再生水。

7.2.7  间冷闭式循环冷却水系统的补充水量不应大于小时循环水量的0.2%,宜采用软水作为补充水。

7.2.8  冷却塔的设计参数应根据地区类别、气象条件、工艺生产要求、水量水温变化的情况确定。冷却塔数量应与用水量变化相匹配,不设备用。冷却塔的风机可采用变频、双速或多风机。当设计用循环水的回水余压进冷却塔冷却时,应在进水管上设置旁通管。在气温较低,不需冷却塔冷却时,可直接加压回用。

7.2.9  生产用低温水系统(25℃以下)和热媒管道应进行绝热处理。

7.2.10  生活热水加热宜利用工厂蒸汽凝结水的热量,有条件时可采用太阳能热水器、地源热泵、空气源热泵等节能型供热设备。

条文说明

7.2.3  橡胶工厂的冷却水经使用后,水质未受污染,仅是水温升高,应循环使用。

7.2.4  间冷开式系统循环水提高浓缩倍数,可减少排污水量,利于节水、节能,但当浓缩倍数超过5以上,节水量已无显著增加。随着浓缩倍数的提高,对水质稳定处理的运行费用随之增加。通过对循环冷却水量为1000/h的系统计算得出排污水量、补充水量随浓缩倍数变化关系,计算条件:气温为35℃,气温系数k值为0.00155/℃,进出冷却塔温差为5℃;冷却塔的风吹损失水率按循环水量0.1%计。

表9  不同浓缩倍数时循环冷却水系统的补充水量与排污水量

7.2.6  再生水的定义为:废水经处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求的水。重复利用水的定义为:经过使用,不经处理其水质指标能满足再利用的水。

7.2.8  由于气象温度根据季节、昼夜不断变化,冷却塔的风机采用变频、双速、多风机,可充分利用自然温差,降低冷却水温度,节省风机用电量。当设计为循环水利用回水余压直接进冷却塔冷却时,应设计接入循环水供水池的旁通管,这样在气温低,循环水无须进冷却塔,水温就能达到要求时,直接回用。由于仅冷却塔用,因此要校核冷却塔维修时水量负荷,做到经济运行。

7.2.10  应利用蒸汽凝结水的热量,达到节能的目的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

橡胶工厂节能设计规范 GB50376-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读