中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 一般规定


4.1.1  橡胶工厂建筑群的总体布置,单体建筑的设计,宜利用冬季日照并避开冬季主导风向,利用夏季自然通风。建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。

4.1.2  制冷站的位置应根据冷负荷的分布、所需能源(电源、热源等)及冷却水系统位置确定。

4.1.3  压缩空气站宜设计为独立建筑,也可与其他建筑(水泵站、制冷站等)毗连;位置的选择宜接近负荷中心。

4.1.4  严寒、寒冷地区炼胶车间、主要生产车间及辅助用房的建筑体形系数不得超过0.4。

4.1.5  建筑面积小于主厂房车间总面积5%的辅助用房,应同主厂房一起进行节能设计。

条文说明

4.1.1  根据节能原则,对橡胶工厂建筑环境设计提出的一般原则。建筑群的布置和建筑物的平面设计合理与否,对冬季获得太阳辐射热和夏季通风降温是十分重要的,建筑设计对此必须引起足够重视。通过多方面分析,优化总图和建筑设计,采用本地区建筑最佳朝向或最适宜的朝向。

4.1.2、4.1.3  制冷站位置宜靠近负荷中心,以减少管线距离。在近几年的设计中,为维护方便和节约用地,把功能相近的水泵站、制冷站与空压站合为一组建筑,这种做法符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB 50029的规定。

4.1.4  体形系数是表征建筑热工特性的一个重要指标。与建筑物的层数、体量、形状等因素有关。建筑物的采暖耗热量中围护结构的传热耗热量占有很大比例。建筑物体形系数越大则发生向外传热的围护结构面积越大。在满足工艺条件下合理确定建筑形状时,必须考虑本地区气候条件,冬、夏太阳辐射强度,风环境,围护结构构造形式等各种因素,要求建筑体形简洁,以降低建筑物体形系数。

    按橡胶工厂的工艺要求,为节省能耗,以集中布置为主,其体形系数一般较低。经过对橡胶工厂统计,体形系数多数不超过0.4。

4.1.5  根据多年来橡胶工厂的建筑设计经验,为主厂房车间服务的辅房(保全、卫生间、车间办公室、更衣、淋浴室等),建筑面积一般不会超过主厂房车间面积的5%。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

橡胶工厂节能设计规范 GB50376-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读