13.2 污水处理及综合利用


13.2.1 乳制品厂污水处理的排放标准,应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定,并应符合国家及地方对氨氮排放的有关规定。有条件的工厂宜进行中水的综合利用。

13.2.2 乳制品厂生产废水可与生活污水合并进行生物处理。宜采用厌氧-好氧生物处理、好氧生物处理。

13.2.3 乳制品厂污水处理站应布置在全年最小频率风向的上风侧。污水处理站与生产车间之间应有绿化隔离带。

13.2.4 乳制品厂污水处理站的设计流量的确定应符合下列要求:

    1 生产废水流量应按最高日平均时生产废水排放量计算确定,并应按最高日最高时生产废水排放量复核。

    2 生活污水流量应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定进行计算。

13.2.5 乳制品厂排放的酸、碱废水,应进行中和处理后再排入污水处理站。

13.2.6 锅炉房水处理和湿式脱硫、除尘器的废水排出前宜先进行中和处理。

条文说明

13.2.1 有条件的地方,是指乳制品厂附近为农牧业生产区。

13.2.2 浓度高的有机废水处理,宜先厌氧生物处理,再好氧生物处理。

13.2.3 污水处理站与生产车间之间的隔离带宽度,应依据环评报告批复的卫生防护距离确定,宜不少于20m。

13.2.5 乳制品厂排放的酸、碱废水,易腐蚀管道,且影响生物处理效果,应在车间中和处理后再排入污水系统。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
乳制品厂设计规范 GB50998-2014