中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 荷载


5.6.1 乳制品厂结构恒载与活载的规定及分类、建筑物、构筑物的楼面荷载组合,应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。

5.6.2 乳制品厂设备运行荷载组成应符合本规范第4.10.2条的规定。

5.6.3 设备试水荷载和非正常操作引起的荷载加上设备的自重,可作为直接承受该荷载的结构构件的主要设计依据。当在一个柱区格内设备试水和非正常操作引起的作用效应折算成荷载标准值大于楼面操作荷载标准值时,梁、柱、墙及基础应考虑该荷载的影响。

5.6.4 乳制品厂生产车间楼面上荷载较大的设备和贮罐,宜由梁承重或直接支承在单独的基础上。设备搬运、安装维修以及原辅材料堆放等重物引起的局部荷载和集中荷载,应按实际情况采用等效均布活载代替。

5.6.5 乳制品厂生产车间楼面操作荷载的标准值及准永久值系数宜按表5.6.5的规定取值,其余部位应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。

表5.6.5  楼面操作荷载标准值及准永久值系数

    注:1  本表所给各项荷载适用于一般适用条件,当适用荷载较大或情况特殊时,应按实际情况采用。

    2  设备荷载按设备的实际重量及其振动系数单独考虑。

    3  第1、2项的楼面荷载包含了移动粉箱的重量,当采用气体输送粉体时,楼面荷载按3.0kN/m2考虑。

    4  第5项应根据货物堆放方式及货物运输方式的不同采用不同的荷载取值。

条文说明

5.6.3 设备试水荷载和非正常操作引起的荷载加上设备的自重,可作为直接承受该荷载的结构构件的主要设计依据。在乳制品厂会遇到某个柱网内有少量的几个大型设备、防火、防爆车间,在非正常操作和试水时其荷载对梁、柱、墙及基础的效应大于安装、使用阶段,应考虑非正常操作或试水荷载作为构件的控制荷载。

5.6.4 乳制品厂生产车间楼面上荷载较大的设备和贮罐,宜由梁承重或直接支承在单独的基础上。应考虑设备搬运、安装维修以及原辅材料堆放等重物引起的局部荷载和集中荷载。

5.6.5 乳制品厂生产车间楼面操作荷载的标准值及其准永久值系数按表5.6.5采用,其余的按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。表5.6.5是依据近十多年设计的二十多项乳制品厂荷载取值,经统计和调查使用情况后提出的,其中有设备的车间考虑了一般安装条件下的荷载。设备荷载应按设备实际重量按安装、试水、使用等阶段计算,并折算成等效均布荷载与表5.6.5比较取大值。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
乳制品厂设计规范 GB50998-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读