中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.8 线路敷设


8.8.1  无关管线不宜穿越正负压空间,当无法避免时,穿越的管线应作专门的密封隔离处理。

8.8.2  具有正负压要求的空间内不应设中间接线盒,其管线也不宜相互穿越。

8.8.3  除实验室或实验区专用的电气用房外,封闭式实验室区域内不得设置其他电气用房及管道井,且避免无关线路穿越该区域。若无关线路穿越无法避免时,应作密闭隔离处理。

条文说明

8.8.2  由于管线的相互连接是引起空气泄漏的重要环节,故设计人员应通过合理设计线路连接点,避免相互隔离的正负压空间之间的管线进行相互连接。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

疾病预防控制中心建筑技术规范 GB50881-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读