中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 一般规定


7.1.1  疾控中心建筑的冷热源应根据内部功能要求、工程所在地的气候条件、能源状况,结合国家有关安全、环保、节能、卫生的相关规定确定,并应具有可靠性、安全性、经济性,方便维护、管理。

7.1.2  各实验室实验工艺过程、设备仪器、实验用品等对室内环境的要求,应通过详细和认真调研,进行充分了解,包括室内温度、湿度、洁净度、新风量、相对压差、气流速度等;实验工艺过程、设备仪器、实验用品等对室内环境的影响,包括设备、仪器和实验过程的散热量、异味、刺激性气体、微生物、病毒等。

7.1.3  除实验室环境和实验工艺有特殊要求的房间外,疾控中心建筑的设计应结合气候条件,充分利用自然通风。

7.1.4  设置散热器采暖的疾控中心建筑,散热器采暖热媒应以热水为介质,散热器应明装,散热器形式应便于清洗和消毒。

7.1.5  疾控中心实验室空调通风系统的设计,应根据实验室工艺和操作要求,结合室内实验通风设备的位置确定送排风口的位置,在保证实验人员、实验环境、实验对象安全的前提下提供满足实验工艺要求和人员舒适要求的室内环境和气流组织。

7.1.6  暖通空调系统设备、管道的抗震设计和措施应根据设防烈度、建筑使用功能、建筑高度、结构类型、变形特征、设备位置和运转要求等按照抗震设计标准和规范经综合分析后确定。

条文说明

7.1.1  疾控中心由于各类实验室和实验设备的存在,运行能耗通常较一般公共建筑高,所以选择合理、适宜的暖通空调冷热源形式显得更为主要。在满足工艺要求时,需要考虑冷热源的使用时间和可靠性,了解实验室及其设备对冷热源的常年需求,包括冷热源形式和冷热负荷的需要,而不能仅考虑冬夏季设计工况的情况。

7.1.2  疾控中心建筑各功能房间对室内温度、湿度、洁净度、相对压力等的使用要求各不相同,与一般民用建筑有很大差别。房间的设备使用引起的发热、排风对室内冷热负荷和风量平衡都有很大影响。实验过程可能产生的各种污染物也对通风系统有不同的要求,实验及其设备使用的时间不同,对暖通空调系统的影响也随之变化。只有通过认真、详细的调查研究,才能了解这些资料和要求并作为暖通空调系统设计的依据。

7.1.3  采取被动和主动通风方式,在过渡季节可以充分利用室外适宜的新风消除室内余热和污染物,提高室内空气品质,同时节约空调能耗。在没有洁净等级和特殊实验工艺要求的房间,应保证足够的可开启外窗面积和方便、灵活、可靠的开启方式;或者可以根据房间正负压的要求利用机械排风、自然补风或机械进风、自然排风的方式实现通风换气。

7.1.4  散热器暗装容易积灰、不易清扫、影响散热效率,所以在疾控中心建筑中应避免暗装。

7.1.5  实验室空调通风的目的:一要保护实验人员的安全,避免被实验对象污染;二要保证实验过程和实验结果的客观、科学和准确;三要为实验室工作人员提供相对舒适的室内环境。实验室空调通风风口位置的确定也应满足上述三个原则,如图5所示,污染物的排除应优先采用局部排风的方式,全面通风的气流组织应遵循使室内气流死角和涡流降至最小程度,并与局部通风的气流组织呈因势利导的关系,避免横向干扰的原则。

 

图5 房间气流对局部排风气流横向干扰平面示意图

 

7.1.6  对机电设备、管道采取抗震措施,可以减轻地震破坏、避免人员伤亡、减少经济损失和地震后引起的次生灾害。针对不同的设备管道负担房间的重要性、设备管道的安装位置及其在地震时造成破坏可能产生的次生灾害或损失的影响,在设计时应根据建筑机电工程抗震设计的相关规范采取相应的抗震设防和措施。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

疾病预防控制中心建筑技术规范 GB50881-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读