9.5 拉丝塔管道安装工程验收


9.5.1  管道、管件、阀门的材质、型号规格、等级均应满足设计要求。

9.5.2  管道系统外观检验应符合下列要求:

    1  阀门、管件的安装位置和方向应符合设计文件要求。

    2  管道焊缝、弯管应无裂缝。

    3  管道焊缝应符合下列要求:

        1)凹陷度、凸起度及错边量均应小于管壁厚的10%;

        2)焊缝宽度应大于管壁厚度并小于3倍管壁厚度;

        3)色泽应无明显变色;

        4)焊缝偏斜度应小于焊缝宽度的20%。

9.5.3  管道焊接验收除应符合本规范规定外,尚应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。