8.4 拉丝塔塔架安装


8.4.1  拉丝塔塔架安装应在拉丝塔基础混凝土达到75%以上强度时才能进行;拉丝塔塔架就位前,应先划定安装基准线,基准线的偏差应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

8.4.2  拉丝塔底板安装应符合下列要求:

    1  固定拉丝塔底板采用预埋地脚螺栓时,预埋地脚螺栓应垂直,螺栓露出基础的长度应为底板、垫片、弹簧垫、螺母的总厚度加0.5倍螺栓直径;地脚螺栓的锚固长度应满足抗拔要求。

    2  固定拉丝塔底板采用高强度化学螺栓时,化学螺栓的材质、规格型号、植入深度、化学药剂应符合拉丝塔设备安装说明书的要求,拧紧地脚螺栓应在化学药剂完全固化后才能进行。

    3  固定拉丝塔底板的地脚螺栓应采用安装模板来定位。

    4  底座就位后应调整底板水平度(图8.4.2-1或图8.4.2-2),底板水平调整精度应为±0.1mm/m。

    5  拉丝塔塔底应安装减振装置。

图8.4.2-1  底板水平调整示意图(一)

A-水准仪;B-刻度尺;C-调节螺栓;①~④-测试点

图8.4.2-2  底板水平调整示意图(二)

D-水平仪(精度0.02mm);C-调节螺栓;①~④-测试点

8.4.3  拉丝塔塔架安装应符合下列要求:

    1  拉丝塔塔架可采用吊车从屋面吊装孔吊入,也可利用屋面下悬挂吊车直接在室内吊装。

    2  吊装作业人员应持证上岗。

    3  屋面吊装孔周围应设高度为1.2m的安全护栏。

    4  吊装作业时,底层应采取安全隔离措施及设置危险警示标志。

    5  拉丝塔塔架应采用分段吊装,安装从底座开始,由下至上进行,每节塔架的水平度允许偏差应为±0.5mm,且每节塔架都要用螺栓调整水平。

    6  拉丝塔塔架全部安装就位后,应进行垂直度调整。拉丝塔的垂直度应满足本规范表9.3.1和表9.3.2的要求。

条文说明

8.4.2  拉丝塔底板安装,底板的平面定位和水平度非常重要,并要在上部塔身安装前调整到位,才能保证上部塔身安装的准确性。

 