12.7 周界报警系统


12.7.1  周界报警系统宜沿石油储备库围墙布设。

12.7.2  周界报警主机宜设在门卫值班室或保卫办公室内。

12.7.3  周界报警系统的信号宜采用总线控制形式,采用光缆或电缆传输。

条文说明
12.7.1  周界报警系统可供采用有微波对射入侵报警系统、激光对射入侵报警系统、振动电缆入侵报警系统、振动光缆入侵报警系统、红外对射入侵报警系统等形式。红外对射入侵探测器受气候环境因素的影响比较大,在雾天容易产生误报,在多雾地区慎重采用。