6.4 管道安装


6.4.1  石油储备库围墙以内的输油管道,宜地上敷设。

6.4.2  地上输油管道应敷设在管墩或管架上,并应设管托。

6.4.3  管道穿越、跨越道路时,应符合下列规定:

    1  管道穿越道路处,其交角不宜小于60°,并应采取涵洞或套管或其他防护措施。套管的端部伸出路基边坡不应小于2m,路边有排水沟时,伸出水沟边不应小于1m。套管顶距道路路面不应小于0.6m。管道桥涵应充沙(土)填实;

    2  管道跨越库内道路时,路面以上的净空高度不应小于5m。管架立柱边缘及管道附件凸出部分距道路边缘不应小于1m;

    3  管道的穿越、跨越段上,不得装设阀门、波纹管或套筒补偿器、法兰、螺纹接头等附件。

6.4.4  管道与道路平行布置时,管架边缘及管道附件凸出部分距道路边缘不应小于1m。

6.4.5  管道与油罐连接应采用柔性连接。

6.4.6  管道之间的连接应采用焊接方式。有特殊需要的部位可采用法兰连接。

6.4.7  输油管道上的阀门,应采用钢制阀门。

6.4.8  钢管及其附件的外表面,应涂刷防腐涂层。埋地钢管应采取防腐绝缘或其他防护措施。

条文说明

    本节规定了石油储备库围墙以内的输油管道的安装要求,这些要求是参照相关国家标准和行业标准制定的。