中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 光伏组件安装


5.3.1  光伏组件安装前应做下列准备工作:

    1  支架的安装应验收合格。

    2  宜按照光伏组件的电压、电流参数进行分类和组串。

    3  光伏组件的外观及各部件应完好无损。

5.3.2  光伏组件的安装应符合下列要求:

    1  光伏组件应按照设计图纸的型号、规格进行安装。

    2  光伏组件固定螺栓的力矩值应符合产品或设计文件的规定。

    3  光伏组件安装允许偏差应符合表5.3.2规定。

5.3.3  光伏组件之间的接线应符合下列要求:

    1  光伏组件连接数量和路径应符合设计要求。

    2  光伏组件间接插件应连接牢固。

    3  外接电缆同插接件连接处应搪锡。

    4  光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试。

    5  光伏组件间连接线可利用支架进行固定,并应整齐、美观。

    6  同—光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。

5.3.4  严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。

5.3.5  严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。

条文说明

5.3.1  本条对光伏组件在安装前的准备工作做出了规定。

    1  本款对光伏组件安装前提出要求。支架的安装质量决定了光伏组件的安装质量,其工作顺序也是互相依托的。在光伏组件安装前支架应该通过质检和监理部门的验收,方可进行光伏组件的安装。

    2  将电压、电流偏差过大的光伏组件进行组串,会产生短板效应。但光伏发电站中光伏组件数量众多,现场测试的准确性及工作量都不好把控。若光伏组件厂家将出厂的光伏组件进行了分类,则应按照厂家提供的类别进行组串。

    3  光伏组件经过运输、保管等环节,在安装前应进行外观检查。主要对光伏组件玻璃面板及接线盒等位置进行检查。

5.3.2  本条对光伏组件的安装作出了规定。

    1  在光伏发电站的建设中,往往会选用不同规格和型号的光伏组件,而不同的光伏组件,其电性能不同。若偏差值较大,则不允许在一个组串内安装。安装前应按照设计图纸仔细核对光伏组件规格和型号。

    2  不同的生产厂家生产的光伏组件各有不同。在安装过程中,生产厂家会针对自己的产品如何固定、固定螺栓的力矩值,提出不同要求。尤其是无边框的薄膜组件,如果在安装过程中紧固力矩过小,可能会在今后的运行过程中脱落;如果紧固力矩过大,又会导致组件破裂。故在施工过程中,应严格遵守设计文件或生产厂家的要求。

    3  根据支架安装的偏差要求,提出了光伏组件安装的偏差要求,其中最主要的是控制好光伏组件的安装角度。

5.3.3  本条对光伏组件之间的接线提出要求。经过对光伏发电站建设项目的调研,在施工过程中,往往会在光伏组件连接线施工环节上,存在组串数量不对、插接件不牢等问题,从而造成光伏组件串电压过高或过低,甚至无电压。施工人员应认真按照设计图纸施工,并仔细检查回路的开路电压或短路电流,以便在投入运行前,发现并解决问题。插接件与外接电缆间搪锡处理,是为了避免因接触电阻增大而降低效率及出现虚接而造成事故。规定同一光伏组件或光伏组件串不应短接,是因为虽然光伏组件的工作电流值和短路电流值差别不大,但光伏组件或光伏组件串长时间处于短路状态也会对设备和线缆的绝缘造成损伤。

5.3.4  本条为强制性条文,必须严格执行。由于光伏组件在接收光辐射时,在导线两端就会产生电压。当光伏组件组成一个组件串时,电压往往很高。为保障人身安全,在施工过程中严禁碰触光伏组件串的金属带电部位。

5.3.5  本条为强制性条文,必须严格执行。光伏组件的连线是一项带电操作的工作。在雨中由于天气潮湿,人体接触电阻变小,极易造成人身触电事故,所以规定在雨中严禁进行此项工作。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

光伏发电站施工规范 GB50794-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读