中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 支架安装


5.2.1  支架安装前应做下列准备工作:

    1  采用现浇混凝土支架基础时,应在混凝土强度达到设计强度的70%后进行支架安装。

    2  支架到场后应做下列检查:

      1)外观及防腐涂镀层应完好无损。

      2)型号、规格及材质应符合设计图纸要求,附件、备件应齐全。

    3  对存放在滩涂、盐碱等腐蚀性强的场所的支架应做好防腐蚀工作。

    4  支架安装前安装单位应按照“中间交接验收签证书”的相关要求对基础及预埋件(预埋螺栓)的水平偏差和定位轴线偏差进行查验。

5.2.2  固定式支架及手动可调支架的安装应符合下列规定:

    1  支架安装和紧固应符合下列要求:

      1)采用型钢结构的支架,其紧固度应符合设计图纸要求及现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的相关规定。

      2)支架安装过程中不应强行敲打,不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架,现场不宜打孔。

      3)支架安装过程中不应破坏支架防腐层。

      4)手动可调式支架调整动作应灵活,高度角调节范围应满足设计要求。

    2  支架倾斜角度偏差度不应大于±1°。

    3  固定及手动可调支架安装的允许偏差应符合表5.2.2中的规定。

5.2.3  跟踪式支架的安装应符合下列要求:

    1  跟踪式支架与基础之间应固定牢固、可靠。

    2  跟踪式支架安装的允许偏差应符合设计文件的规定。

    3  跟踪式支架电机的安装应牢固、可靠。传动部分应动作灵活。

    4  聚光式跟踪系统的聚光部件安装完成后,应采取相应防护措施。

5.2.4  支架的现场焊接工艺除应满足设计要求外,还应符合下列要求:

    1  支架的组装、焊接与防腐处理应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018及《钢结构设计规范》GB 50017的相关规定。

    2  焊接工作完毕后,应对焊缝进行检查。

    3  支架安装完成后,应对其焊接表面按照设计要求进行防腐处理。

条文说明

5.2.1  本条规定了支架安装前的准备工作,主要是对支架安装前混凝土强度提出要求。因支架的重量较轻,荷载较小,没有规定支架混凝土强度必须达到100%才允许安装支架。同时,针对光伏支架的进场检查及保管提出要求,尤其在西北地区和沿海滩涂等土壤盐碱含量比较高的地方,如不采取保护措施,极易腐蚀支架的镀锌层。本条还规定了应在支架安装前对土建专业完成的支架基础进行中间交接验收。

5.2.2  本条对支架的安装和应达到的标准作出了规定。

    1  支架安装验收的标准主要应从紧固度和偏差度两方面考虑,紧固度直接影响组件安装好后的抗风能力,故应严格控制。支架大多采用镀锌件,若破坏了镀锌层,将降低支架的使用寿命,在施工过程中不应对支架气焊扩孔。

    2  支架的倾斜角度直接影响组件的安装角度,组件的安装角度又直接影响组件的效率。固定式支架的角度,都是综合当地的经纬度和相关气象数据计算而来的。根据计算,组件角度的偏差在±1°时,对组件的效率影响不大,故对支架的安装角度提出此要求。

    3  对支架安装过程中的偏差值提出要求,主要为整体感官考虑。但支架的安装质量主要取决于基础的安装质量。所以,在前期土建施工过程中应严把质量关,为后续支架安装提供好便利条件。

5.2.3  本条对跟踪式支架的安装提出具体要求。跟踪式支架个体较大,在安装前一定要将其与基础之间固定牢固,不管是采用焊接方式还是螺接方式。跟踪式支架采用旋转或推动的方式进行动态跟踪,其传动、转动部分的灵活性至关重要,电缆在经过转动部位时应充分考虑预留并固定牢固。对于聚光式跟踪系统,为尽量避免损坏聚光镜,应考虑好安装顺序,并做好相应保护措施。

5.2.4  本条规定了支架安装完成后应按设计要求进行焊接和防腐工作,提出了在施工过程中应遵循的国家标准。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

光伏发电站施工规范 GB50794-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读