中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 过电压保护和接地设计


3.5.1  变电站过电压保护的设计,应符合现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620的有关规定。

3.5.2  变电站交流电气装置的接地设计。应符合现行行业标准《交流电气装置的接地》DL/T 621的有关规定。

3.5.3  变电站建筑物的接地,应根据负载性质确定,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中有关第二类或第三类防雷建筑物接地的规定。

条文说明

3.5.1  原规范第3.13.1条修改条文。目前国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB 50064尚处于编制阶段,在此标准正式颁布之前,应执行现行的电力行业标准。

3.5.2  原规范第3.14.1条修改条文。目前国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065尚处于编制阶段,在此标准正式颁布之前,应执行现行的电力行业标准。

3.5.3  新增条文。明确变电站建筑物接地设计的要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

35kV~110kV变电站设计规范 GB50059-2011 
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读