3.3 配电装置


3.3.1  变电站配电装置的设计,应符合现行国家标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的有关规定。

3.3.2  配电装置的设计,应根据变电站负荷性质、环境条件、运行维护的要求,选用资源节约、环境友好、占地省的设备和布置方案。

3.3.3  配电装置的设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近结合,并应以近期为主。

条文说明

3.3.1  原规范第3.10.1条保留条文。

3.3.2、3.3.3  新增条文。明确配电装置设计应遵循的基本原则。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

35kV~110kV变电站设计规范 GB50059-2011 