中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 墙板隔墙


7.3.1 墙板隔墙施工应符合下列规定:

    1 玻璃纤维网格布的径向应垂直于板与板、板与主体结构的接缝方向;

    2 隔墙板安装前应进行排板布置设计,并应规定施工顺序;

    3 需竖向连接的隔墙板,其接缝应错缝连接,相邻板材的错缝距不应小于300mm,并应根据条板的高度采取相应的加固措施。

7.3.2 隔墙板安装时应减少振动,板材上开槽、打孔应用专用机具切割或电钻钻孔,不得直接手工剔凿或敲击。

7.3.3 隔墙板应侧立放置在平坦、坚实且干燥的场地,雨期应采取覆盖措施。

条文说明

7.3.1 本条文对隔墙板的施工作出了规定:

    2 隔墙板往往类型比较单一,应用时应根据隔墙的实际情况进行二次布置设计,并规定施工顺序。经验表明此举可避免板材施工现场的无序加工,确保墙板的质量。

    3 隔墙板施工过程中会遇到板的竖向连接,为避免相邻板材接缝毗邻而引发的墙体开裂,特作了错缝距应大于300mm的规定。

7.3.2 为使已安装好的隔墙不再开裂,必须避免隔墙遭受外力的撞击,故本条文提出了墙板上开槽、打孔必须用专门机具施工的要求。 

7.3.3 为了防止板材在场地堆放过程中的变形,特制定此规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

墙体材料应用统一技术规范 GB50574-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读