中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 保温、连接及其他材料


3.5.1 墙体保温材料应符合下列规定:

    1 浆体保温材料不宜单独用于严寒及寒冷地区除加气混凝土墙体以外的建筑外墙内、外保温;

    2 墙体内、外保温材料的干密度应符合表3.5.1的规定;

表3.5.1  墙体内、外保温材料的干密度

    3 不得采用掺有无机掺合料的模塑聚苯板、挤塑聚苯板;

    4 当相对变形为10%时,模塑聚苯板和挤塑聚苯板的压缩强度分别不应小于0.10MPa和0.20MPa;墙体外保温的挤塑聚苯板的抗压强度不应小于0.20MPa;

    5 胶粉模塑聚苯板颗粒保温浆料的抗压强度不应小于0.20MPa,无机保温砂浆压缩强度不应小于0.40MPa,浆料养护不得少于28d;

    6 墙体保温材料的导热系数应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定;

    7  聚苯板的氧指数及出厂前的尺寸稳定性应符合现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1和《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.2的有关规定;

    8  进场保温材料应有永久性标识,并应标明产品类型、规格及型号,产品说明书应注明产品燃烧性能级别和使用寿命期限。

3.5.2  连接材料应符合下列规定:

    1  金属连接部件应进行防腐蚀处理或采用不锈钢连接件;

    2  连接部件应满足现行行业标准《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149的技术性能指标要求。其产品说明书应注明材料使用寿命期限,不得采用再生材料制品。

3.5.3  其他材料应符合下列规定:

    1  嵌缝腻子、硅酮密封胶及防水材料的产品说明书中应有耐候性指标;

    2  玻璃纤维网格布应具有耐碱性能;

    3  外保温墙体所采用的饰面涂料应具有防水透气性。

条文说明

3.5.1 本条文对墙体保温材料作出了必要的规定:

    1 浆体保温材料用于严寒及寒冷地区外墙外保温,由于浆体保温材料的多孔性而形成的面层强度较低、易吸水、耐久性差及现场操作的离散性大、质量不均,影响保温效果;用于严寒及寒冷地区外墙内保温,则不易消除墙体的局部“热桥”,且外墙内保温不合乎外墙保温应采用“内隔外透”的热工设计要求,目前严寒及寒冷地区已基本不再应用浆体保温材料作建筑外墙内、外保温。浆体保温材料与蒸压加气混凝土制品的密度等级、强度、导热系数及蒸汽渗透阻基本相同,故可在蒸压加气混凝土墙体上作内保温。

    2 现场调查表明,墙体保温材料质量相差悬殊,尤以干密度指标突出。对此如不进行统一要求,将严重影响墙体的保温效果及质量。

    3 对出现工程事故的保温板材进行检验分析发现,一些企业为了使保温产品达到设计要求的干密度指标,不从工艺配方及质量管理入手,采取了弄虚作假的欺骗手段,如有的企业在原材料中添加了石灰、石粉等无机物以加大干密度,从而导致了保温板在应用中出现粉碎现象。

    4 工程实践表明,抗压强度不小于0.20MPa的挤塑聚苯板(XPS板),其干密度一般为25kg/~32kg/,超过此范围的板材由于整张板的刚度较大,易引起板的翘曲变形从而导致墙体表面开裂。

    5 胶粉EPS颗粒浆料保温层的强度偏低,压缩变形后将直接影响其保温性能及墙体质量,有必要对其压缩强度进行控制。

    7 保温材料的氧指数要求是消防设计的重要参数。工程实践表明,出厂陈放天数尚未达到要求用于工程后其变形仍将继续发展,这就是导致墙面开裂的主要原因之一。

3.5.2 本条文对连接材料作出了必要的规定:

    1 墙体拉结件或固定件的耐久性能是保证墙体正常工作的前提条件,其要求参照了国内外相关标准。

    2 工程调查发现,一些廉价尼龙胀钉等锚固件生产时添加了大量再生原料,由于再生材料制品性能差、易老化,难以满足墙体耐久性指标要求。

3.5.3 本条文对其他材料出了必要的规定:

    2 由于玻纤网格布用于呈碱性的砂浆层中,所以其耐碱性能是玻纤网格布受力性能及正常使用的基本保证。

    3 工程实践表明,一些外保温墙体所采用的饰面涂料为一般涂料,由于非防水透气性涂料的水蒸气湿流密度低,致使墙体轻者造成饰面外表色差,重者导致墙体饰面起泡、发霉、开裂及脱落,使保温材料的热工性能产生变化(墙体中的湿度越高,导热系数越大,其保温隔热效果越差),影响了墙体的美观和保温节能效果。而防水透气性涂料可以防止室外水(如雨水等)侵入墙体,同时又可排除保温层内的水蒸气,有关标准规定的具体指标为:水蒸气湿流密度不小于0.85g/(·h)(这里水蒸气湿流密度指的就是透气性)。调查发现该指标规定得偏低,已有多种饰面材料及做法的水蒸气湿流密度远远高于0.85g/(·h),达到了1.1、1.8、3.2g/(·h),设计施工时应查看有关检测报告并选择水蒸气湿流密度高的材料及做法。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

墙体材料应用统一技术规范 GB50574-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读