中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 工艺区划


4.3.1  光缆生产工艺区划应符合确保工艺流程及物流方便的要求。

4.3.2  光缆生产工艺区域宜分为光纤着色区、光纤并带区、光纤成束区、光纤二次被覆区、绞合成缆区、护套挤制区、铠装区和辅助生产区。

4.3.3  光缆各生产区应相对独立,区域连接应与光缆生产工艺流程一致,光纤着色区宜与光纤二次被覆区相邻、光纤二次被覆区宜与缆芯绞合区相邻等。

4.3.4  光缆半成品、成品的检验站点及检验室的布置应靠近相应的生产工序。

4.3.5  光缆生产厂房的平面区划应合理安排生产区、辅助生产区和动力区,并应符合下列要求:

    1  大宗外购件库宜与相应的工艺入口相连,成品检验试验宜与成品缆工艺出口相连或毗邻;

    2  厂房内应以大门为主通道,生产设备应沿主通道两侧布置;

    3  相同的生产线设备宜并行布置。工艺上衔接的生产线设备宜相邻布置;

    4  光纤着色、光纤带和光纤束生产区域应分隔为单立的区域;

    5  光纤二次被覆生产区宜分隔为单立的区域;

    6  光缆生产车间布局在满足生产工艺要求同时,应符合有关防火、消防等要求。

条文说明

4.3.1  本条规定既是按物流、人流最小化原则考虑,也是为了生产的方便。

4.3.2  如布置着色工艺应考虑光纤绕复、绞合工艺应考虑钢丝绞合、塑料挤制工艺应考虑塑料原材料的烘干等。

    (1)这是为了节约大综物流,如钢丝等有些材料较难搬运,成品光缆盘也较大;

    (2)光缆生产设备很多都是成套设备,易与墙壁平行固定地布置;

    (3)例如,光纤二次被覆和缆芯绞合为工艺上衔接的生产线设备,缆芯绞合和护套挤制为工艺上衔接的生产线设备;

    (4)因为光纤着色时有特殊的环境要求,所以生产区域应分隔为单独的房间;

    (5)这是所有安全生产必须遵守的事项。

4.3.5  本条对光缆生产厂房的平面区划作出了规定。

    2  光缆生产设备很多都是成套设备,易与墙壁平行、固定地布置。 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

光缆生产厂工艺设计规范 GB51067-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读