中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 一般规定


4.1.1  光缆生产厂工艺设计应根据光缆生产工艺的特点,按光缆生产种类、规模、产品流转及生产设备安装、调试检修、维护管理和安全运行要求设计。

4.1.2  光缆生产厂工艺设计应符合下列要求:

    1  应选择成熟先进工艺技术;

    2  应经济适用、安全可靠、节约资源、降低能耗;

    3  应符合职业健康和环境保护的要求。

4.1.3  光缆生产厂工艺设计应以光缆生产工艺选择、工艺区划、设备选型、设备布置和工程运行条件为基础。

4.1.4  光缆生产厂房长度和宽度应根据生产设备的布置确定。

4.1.5  光缆生产厂房的火灾危险性类别应为丁类。

条文说明

4.1.1  工艺设计是工程项目设计的灵魂和着地点,其他专业设计的前提应是满足工艺设计的要求,这是通用性要求。

4.1.2  本条对光缆生产厂工艺设计作出了规定。

    1  同一种光缆生产工艺变化不大、相对稳定,所以对厂房的要求也是相似的、稳定的,既然是规范建设,就有很大的相似性,所以对已有经验的继承性及利用成熟技术就非常重要。

    2  经济适用与技术先进是对立统一的,所以这就更显得对已有经验的继承性及利用成熟技术的重要;作为厂房,安全可靠、节约资源、降低能耗是必须的,如本规范第3.1.3条和第3.1.4条所述的光缆厂的结构特点,节约资源和降低能耗都有较大的弹性。

    3  我国目前光缆生产的全自动化程度尚不高,人工操作较多,符合劳动卫生的要求非常重要。

4.1.4  光缆生产各工艺之间互不干扰,一个车间里可以布设多条生产线设备,所以车间长度和宽度应根据拟布设的生产线设备确定,各生产线设备所占空间由生产线设备给定。现在有的厂家虽已不用行车和吊车,但考虑是传统设施,本条是针对使用的生产厂而定。

4.1.5  光缆生产过程中虽然使用着多种塑料,但工艺控制精准,着色、并带和成束采用UV固化,无明火产生;二次被覆、护套生产线使用的护套料挤塑后立刻进入冷水槽中冷却,着火的可能性极小;在对设施环境的要求中,提出要设置火灾自动报警与消防联动系统,提升光缆生产厂房的消防能力;由于光缆生产线布置的特点,厂房的火灾危险性类别定为丁类,防火分区面积可以不受限制,符合光缆生产厂房的实际。此条是重大安全问题,所以为强制性条文,必须严格执行。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

光缆生产厂工艺设计规范 GB51067-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读