8 工程交接验收


8.0.1  工程交接验收时,应对下列项目进行抽测检查:

    1  各项规定数据实测值。

    2  支持件的固定。

    3  配管的弯曲半径,盒(箱)的设置位置。

    4  导体连接的导通性能和绝缘性能。

    5  按规定需要接地部分的接地情况。

    6  金属部分的防腐。

    7  施工中造成的孔、洞、沟、槽的修补情况,线路穿越消防分区的封堵情况。

    8  必要时对配线工程的导体规格尺寸进行复核。

8.0.2  验收检查的数量应符合下列规定:

    1  本规范中属于强制性条文规定的应全数检查。

    2  非强制性条文规定的应抽查5%。

8.0.3  工程交工验收时应提交下列资料文件:

    1  竣工图。

    2  设计变更、洽商记录文件及图纸会审记录。

    3  隐蔽工程验收记录。

    4  安装技术记录。

    5  试验检验记录。

    6  主要器材、设备进场验收记录及质量证明文件,以及约定的检测记录。

8.0.4  验收提交的文件资料可为书面纸质资料或电子版,也可按合同约定。

条文说明

8.0.2  配线工程施工结束后,为保证工程质量,应按条文第8.0.1条的规定进行检查。

8.0.3  施工单位在工程移交时,依本条规定提供资料文件,以便核对工程施工是否符合本规范规定。