中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 封闭插接式母线敷设


6.0.1  封闭插接式母线的测绘宜在建筑物或构筑物主体结构完成及变压器、开关柜等定位后进行,测绘图应作为封闭插接式母线订货图和安装的依据。

6.0.2  封闭插接式母线的吊装运输和保管应符合产品技术文件要求。

6.0.3  母线进场检查,其外观应无明显损伤,各段编号标识清晰、附件齐全、外壳表面无变形,母线螺栓搭接面平整、镀层附着完整,无起皮和麻面等现象;母线上插接部位的导体应无损伤、表面光滑、镀层附着完整。

6.0.4  安装前应对每段母线的绝缘电阻值进行测试,相对相、相对地、相对中性线和中性线对地的绝缘电阻值均不应小于20MΩ;送电前应整体测量母线的绝缘电阻,其值应不小于0.5MΩ。

6.0.5  封闭插接式母线的安装应符合下列规定:

    1  水平敷设时,底边距地面高度不宜小于2.2m;除敷设在电气设备间及设备层外,垂直敷设时,距地面高1.8m及以下的部位应有防止机械损伤的保护措施。

    2  母线与各类管道平行或交叉的净距应符合本规范附录A的规定。

    3  固定母线用的支架、吊乘和部件的构造应符合产品技术文件的要求,水平或垂直敷设的固定点间距均不宜大于2m,距拐弯0.5m处应设置支架;支架、吊架设置应使母线有伸缩的活动余地;母线直线段距离超过80m时,每50m~60m应设置膨胀节。当制造厂有特殊要求时,应按产品技术文件的要求执行。

    4  母线段与段的连接接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应有与建筑物或构筑物相固定的专用部件支座,母线穿越楼板处应做防火封堵处理。

    5  插接式开关箱或母线的分支接口应插接紧密,并应设置在既安全又便于检查维护的位置。

    6  无引出线的母线端部应有专用的封板进行封闭。

    7  组对连接后的母线导体应与外壳同心,其偏差不应大于5mm。

    8  母线直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm。

    9  母线段与段的连接以及与支架、吊架等的固定不应强行组装,不应使母线受到额外的附加应力。

    10  母线的外壳应可靠接地,全长不应少于2处与接地保护干线相连接。

    11  除采用扭剪型螺栓外,连接母线的螺栓应采用力矩扳手拧紧,紧固力矩值应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149的有关规定。

    12  母线外壳与箱柜连接应牢固、密封。

条文说明

6.0.1  封闭插接式母线是带有分支插口(接分支插入开关)的低压供电干线,由工厂依据订货图制造,施工现场安装。要求订货图正确,制造精准,因为安装中不易对封闭插接式母线的尺寸变异进行修正,所以规定了订货图测量绘制的条件和时机。

6.0.2  封闭插接式母线的金属外壳具有良好的防腐涂层,内部有紧凑的绝缘支持件,在包装、运输、吊装和就位过程中均必须避免发生变形现象,因各生产厂家对上述各个环节均已在产品技术文件中作了详细说明,是产品出厂后和安装中应该注意的事项。

6.0.3  是对封闭插接式母线进场验收检查的技术性规定。

6.0.4  是进场后安装前必要的检查内容,因安装后整体连通,所有绝缘点的电阻处于并联状态,若系统大最终测量绝缘电阻值会较小,容易产生误判现象。

6.0.5  是依据封闭插接式母线本身特点所作的施工安装应遵循的技术性规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1kV及以下配线工程施工与验收规范 GB50575-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读