G.2.1  目测分等规格材的材质等级应符合表G.2.1的规定。

G.2.2  取样方法和检验方法应符合下列规定:

    1  进场的每批次同一树种或树种组合、同一目测等级的规格材应作为一个检验批,每检验批应按表G.2.2规定的数目随机抽取检验样本。

    2  应采用目测、丈量方法,并应符合表G.2.1的规定。

G.2.3  样本中不符合该目测等级的规格材的根数不应大于表G.2.3规定的合格判定数。