7.2 主控项目


7.2.1  所使用的防腐、防虫及防火和阻燃药剂应符合设计文件表明的木构件(包括胶合木构件等)使用环境类别和耐火等级,且应有质量合格证书的证明文件。经化学药剂防腐处理后的每批次木构件(包括成品防腐木材),应有符合本规范附录K规定的药物有效性成分的载药量和透入度检验合格报告。

    检查数量:检验批全数。

    检验方法:实物对照、检查检验报告。

7.2.2  经化学药剂防腐处理后进场的每批次木构件应进行透入度见证检验,透入度应符合本规范附录K的规定。

    检查数量:每检验批随机抽取5根~10根构件,均匀地钻取20个(油性药剂)或48个(水性药剂)芯样。

    检验方法:现行国家标准《木结构试验方法标准》GB/T 50329。

7.2.3  木结构构件的各项防腐构造措施应符合设计文件的规定,并应符合下列要求:

    1  首层木楼盖应设置架空层,方木、原木结构楼盖底面距室内地面不应小于400mm,轻型木结构不应小于150mm。支承楼盖的基础或墙上应设通风口,通风口总面积不应小于楼盖面积的1/150,架空空间应保持良好通风。

    2  非经防腐处理的梁、檩条和桁架等支承在混凝土构件或砌体上时,宜设防腐垫木,支承面间应有卷材防潮层。梁、檩条和桁架等支座不应封闭在混凝土或墙体中,除支承面外,该部位构件的两侧面、顶面及端面均应与支承构件间留30mm以上能与大气相通的缝隙。

    3  非经防腐处理的柱应支承在柱墩上,支承面间应有卷材防潮层。柱与土壤严禁接触,柱墩顶面距土地面的高度不应小于300mm。当采用金属连接件固定并受雨淋时,连接件不应存水。

    4  木屋盖设吊顶时,屋盖系统应有老虎窗、山墙百叶窗等通风装置。寒冷地区保温层设在吊顶内时,保温层顶距桁架下弦的距离不应小于100mm。

    5  屋面系统的内排水天沟不应直接支承在桁架、屋面梁等承重构件上。

    检查数量:检验批全数。

    检验方法:对照实物、逐项检查。

7.2.4  木构件需作防火阻燃处理时,应由专业工厂完成,所使用的阻燃药剂应具有有效性检验报告和合格证书,阻燃剂应采用加压浸渍法施工。经浸渍阻燃处理的木构件,应有符合设计文件规定的药物吸收干量的检验报告。采用喷涂法施工的防火涂层厚度应均匀,见证检验的平均厚度不应小于该药物说明书的规定值。

    检查数量:每检验批随机抽取20处测量涂层厚度。

    检验方法:卡尺测量、检查合格证书。

7.2.5  凡木构件外部需用防火石膏板等包覆时,包覆材料的防火性能应有合格证书,厚度应符合设计文件的规定。

    检查数量:检验批全数。

    检验方法:卡尺测量、检查产品合格证书。

7.2.6  炊事、采暖等所用烟道、烟囱应用不燃材料制作且密封,砖砌烟囱的壁厚不应小于240mm,并应有砂浆抹面,金属烟囱应外包厚度不小于70mm的矿棉保护层和耐火极限不低于1.00h的防火板,其外边缘距木构件的距离不应小于120mm,并应有良好通风。烟囱出屋面处的空隙应用不燃材料封堵。

    检查数量:检验批全数。

    检验方法:对照实物。

7.2.7  墙体、楼盖、屋盖空腔内现场填充的保温、隔热、吸声等材料,应符合设计文件的规定,且防火性能不应低于难燃性B1级。

    检查数量:检验批全数。

    检验方法:实物与设计文件对照、检查产品合格证书。

7.2.8  电源线敷设应符合下列要求:

    1  敷设在墙体或楼盖中的电源线应用穿金属管线或检验合格的阻燃型塑料管。

    2  电源线明敷时,可用金属线槽或穿金属管线。

    3  矿物绝缘电缆可采用支架或沿墙明敷。

    检查数量:检验批全数。

    检验方法:对照实物、查验交接检验报告。

7.2.9  埋设或穿越木结构的各类管道敷设应符合下列要求:

    1  管道外壁温度达到1.20℃及以上时,管道和管道的包覆材料及施工时的胶粘剂等,均应采用检验合格的不燃材料。

    2  管道外壁温度在120℃以下时,管道和管道的包覆材料等应采用检验合格的难燃性不低于B1的材料。

    检查数量:检验批全数。

    检验方法:对照实物,查验交接检验报告。

7.2.10  木结构中外露钢构件及未作镀锌处理的金属连接件,应按设计文件的规定采取防锈蚀措施。

    检查数量:检验批全数。

    检验方法:实物与设计文件对照。

条文说明

7.2.1  木材的防腐、防虫及防火和阻燃处理所使用的药剂,以及防腐处理的效果,即载药量和透入度要求,与木结构的使用环境和耐火等级密切相关,如有差错,轻则影响结构的耐久性和使用功能,重则影响结构的安全。防腐药剂使用不当,还会危及健康。因此严格要求所使用的药剂符合设计文件的规定,并应有产品质量合格证书和防腐处理木材载药量和透入度合格检验报告。如果不能提供合格检验报告,则应按《木结构试验方法标准》GB/T 50329的有关规定进行检测,载药量和透入度合格的防腐处理木材,方可工程应用。检验木材载药量时,应对每批处理的木材随机抽取20块并各取一个直径为5mm~10mm的芯样。当木材厚度小于等于50mm时,取样深度为15mm(即芯样长度为15mm);厚度大于50mm时,取样深度为25mm。对透入度的检验,同样在每批防护处理的木材中随机抽取20块并各取一个芯样,但取样深度应超过附录K对应各表规定的透入度。载药量和透入度的检验方法应按《木结构试验方法标准》GB/T 50329的有关规定进行。

7.2.2  在具备防腐处理木材载药量和透入度合格检验报告的前提下,本条通过规定对透入度进行见证检验,验证产品质量。

7.2.3  保持木构件良好的通风条件,不直接接触土壤、混凝土、砖墙等,以免水或湿气侵入,是保证木构件耐久性的必要环境条件,本条各款是木结构防护构造措施的基本施工质量要求。

7.2.4  使用不同的防火涂料达到相同的耐火极限,要求有不同的涂层厚度,故涂层厚度不应小于防火涂料说明书(经当地消防行政主管部门核准)的规定。

7.2.5  木构件表面覆盖石膏板可提高耐火性能,但石膏板有防火石膏板和普通石膏板之分,为改善木构件的耐火性能必须用防火石膏板,并应有合格证书。

7.2.6  为防止烟道火星窜出或烟道外壁温度过高而引燃木构件材料所作的相关规定。

7.2.7  尽量少使用易燃材料有利于防火,故对这些材料的防火性能作出了规定,与《木结构设计规范》GB 50005一致。难燃性B1标准见《建筑材料难燃性试验方法》GB 8625。

7.2.8  本条系对木结构房屋内电源线敷设作出的规定,参照上海市政工程建设标准《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ 08-93有关规定制定。

7.2.9  对高温管道穿越木结构构件或敷设的规定,与《木结构设计规范》GB 50005一致。