中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 一般规定


6.1.1  竖向设计应符合当地城镇规划中有关竖向规划和化工区总体布置的要求,并应满足厂区总平面布置对竖向设计的要求。当工厂分期建设时,尚应符合分期建设的要求。

6.1.2  竖向设计应结合场地地形、工程地质和水文地质条件,合理确定各类设施、运输线路和场地的标高,并应与厂区外部现有和规划的有关设施、运输线路、排水系统及周围场地的标高相协调。

6.1.3  竖向设计应根据生产工艺、运输、防洪、排水、管线敷设及厂区总平面布置等要求,结合土(石)方工程、护坡和挡土墙等工程量,以及场地平整后对建筑物、构筑物、设备等基础工程的影响,经技术经济比较后择优确定。

6.1.4  竖向设计应符合下列要求:

     1  场地不应受洪水、潮水及内涝水的淹没。

     2  应满足生产、运输的要求。

     3  场地雨水排除应顺畅,并应满足火灾事故状态下受污染消防水的有效收集和排放。

     4  应因地制宜地对自然地形加以充分利用和合理改造,并减少土(石)方、建筑物及构筑物基础、护坡和挡土墙等工程量。

     5  山区或丘陵地区建厂,应防止产生滑坡、塌方,并应注意保护植被,防止水土流失。

     6  应充分利用和保护现有排水系统,必须改造时,应使其水流顺畅。

     7  改建、扩建工程应与现有场地及建筑物、构筑物、铁路、道路等的标高相协调。

     8  分期建设的工程,近远期的竖向设计应相互协调。

     9  应与厂区景观相协调。

6.1.5  竖向布置方式的选择,应根据场地地形和工程地质、水文地质条件、厂区用地面积、总平面布置特点、生产运输和消防的要求、建筑物、构筑物密集程度、管线敷设,以及施工方法和条件等选择,可选择平坡式、阶梯式或混合式。

     自然地形坡度小于或等于2%时,宜采用平坡式;大于2%时,宜采用阶梯式或混合式。

6.1.6  各类场地设计地面的适宜坡度,宜符合表6.1.6的规定。

条文说明

6.1.1  竖向设计的目的是把工业企业建设场地的自然地形加以改造和利用,使之符合建厂的要求。其与城镇规划、化工区的总体布置以及厂区总平面布置有密切的联系,应加以统一考虑。

6.1.2  竖向设计所涉及的主要外部条件是自然地形、工程地质和水文地质条件;还与现有和规划的有关设施、运输线路、排水系统相关联。因此,在进行竖向设计时,应充分掌握上述条件,统筹考虑,以保证设计的合理性。

6.1.3  竖向设计应在满足生产、运输、防洪、排水、管线敷设等要求的前提下,结合总平面布置进行多方案的技术经济比较,其最终目的在于降低工程造价及运营费,择优选择最佳的竖向设计方案。

6.1.4  本条从安全、运输、生产、经济等各方面概括地规定了竖向设计的一般原则。

     1  竖向设计要保证厂区的生产安全,不受洪水、潮水和内涝的淹没。厂区受水淹,造成财产损失、人员伤亡的教训甚多,故作了本款规定。

     2  良好的运输条件是化工企业安全生产和经济管理的重要保证,满足生产、运输的要求也是竖向设计的主要任务。

     3  场地设计坡度应综合各种自然条件(如降雨、土壤、植被等)和设计要求确定,以保证排水通畅和免受冲刷。

     4  场地平整一定要结合自然地形和工程地质、水文地质等条件,尽量减少土(石)方、护坡和挡土墙等工程量,以降低工程费用。

     5  山区或丘陵地区建厂,经常会出现大量切坡和高填方地段,易引起滑坡、塌方等情况。因此,必须予以重视,并切实做好各项防护设计,保护植被,防止水土流失。

     6  天然的排水系统有其形成的自然规律,一般不宜随意改变,必须改变时,应对其进行充分的调查研究,选择宜于导流和拦截的地段,使水流顺畅地排出厂外。

     7、8  分期建设和改建、扩建工程,其场地、道路、铁路及建筑物、构筑物的设计标高,应与远期工程的竖向设计和老厂现有的标高相互协调,衔接合理。

6.1.5  竖向设计方式的选择较为复杂,本条所列的各种条件和因素均与之有关,但首先应考虑地形和生产要求,经分析比较后采用合理的竖向设计方式。

     按照工业建设场地地形分类制定单位用地面积土方工程量的控制指标,对竖向设计方式的选择、制定设计原则,仍具有重要的参考作用。根据对39个工厂的竖向设计调查,选择其中竖向设计资料比较完整齐全,且有代表性的26个工程,进行分析比较。这些厂包括:橡胶加工、机械、化工和化肥;占地面积小至10hm²以下,大到100h以上,其中以10~20h的占多数。

     对这些厂的不同地形特征,进行了归纳分析;对每个工厂的土方工程量以及平均每公顷单位用地面积的挖、填量进行了统计,并与相应所采用的竖向设计方式做了比较。基本可归纳为三种类型:

     一、平坦地区

     特征:一般均为耕地,地形平坦,地貌简单,无大的起伏变化,一般自然地面坡度在1%以下;挖、填高度在0.5m左右范围内,土方工程量小,竖向设计采用平坡式。基本上没有挡土墙、护坡、堡坎之类的防护工程措施。根据对十二个有代表性的工厂土方量计算统计,平均每公顷用地挖填土方工程量为5000m³左右。

     二、坡形地带

     特征:此类地形多靠山临河,呈带状,纵向较平缓,起伏变化小,一般横向坡度较大。竖向设计多采用阶梯式,两台阶之间的衔接处采用挡土墙及护坡等防护工程。厂区多采用半挖半填的平整方法,土方工程量与台阶的宽度和地面坡度大小直接相关。其中四个代表性工厂,其地面坡度均在10%以下,竖向设计均采用阶梯式,平均每公顷用地挖填土方工程量为20000左右。

     三、丘陵地形

     特征:地形起伏变化比较复杂,无一定规则的坡度和坡向,地面高差较大,一般在10m左右,属微丘地形。这些厂的竖向设计结合地形,因地制宜,有平坡式也有阶梯式。根据十个工厂的土(石)方量计算统计,平均每公顷用地挖填土(石)方工程量为40000左右。

     综合上述工程项目的调查研究,按照地形分类、竖向设计方式、单位用地面积的平均土(石)方挖填量的统计,归纳见表4。

6.1.6  本条列出了各类场地设计地面适宜坡度的范围。其中物料堆场编写了“易燃和可燃液体装卸场地”内容。在具体设计中尚应根据所在地区的降雨量、土壤类型、自然地形等因素综合考虑后确定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

化工企业总图运输设计规范 GB50489-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读