中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1  逆温层 inversion layer

     对流层中出现的气温随高度增加而升高的大气层。

2.0.2  化工区 chemical works area

     由多个化工企业和相关联的企业组成自成一体的区域。

2.0.3  管理服务区 management service area

     化工区内为多个化工厂服务的行政管理、商贸和生活服务区域。

2.0.4  居住区 residential area

     具有一定人口和用地规模,人们日常生活居住的地方。

2.0.5  仓储设施 storage facility

     化工区或化工厂内公用的仓库、堆场、储罐区。

2.0.6  固体废物堆场 solid waste dump field

     化工区暂时不能处理的固体废物存放区。

2.0.7  施工基地 construction base

     化工区建设期间,各施工单位集中的临时生产和生活区。

2.0.8  自备热电站 self-supply heating and power station

     化工区或化工厂内以供热为主要功能的热电厂。

2.0.9  集中供热锅炉房 central heating boiler house

     为化工区或化工厂的各厂或车间供热的锅炉房。

2.0.10  厂区 plant area

     由生产设施或装置、辅助生产设施、公用工程设施、仓储设施、运输设施、行政办公及生活服务设施等组成的区域。

2.0.11  生产区 production area

     指为完成生产过程的生产设施或装置集中布置的区域。

2.0.12  工艺装置 process units

     按工艺流程完成一个完整的生产过程的组合体,包括生产区(含若干个生产单元)、装置储罐及棚库、控制及配电室、污水预处理等设施。

2.0.13  辅助生产设施 auxiliary production facilities

     配合主要生产装置完成其生产过程而必需的设施,如罐区、中央化验室、污水处理场、维修间、火炬等。

2.0.14  公用工程设施 public engineering facilities

     指水、电、气、汽、冷冻水等设施的统称,如循环水系统、变配电所、锅炉房、空压站、冷冻站等。

2.0.15  运输设施 transportation facilities

     为完成特定物流而设置的专用铁路、道路、码头等相关的设施及装卸机具。

2.0.16  行政办公及生活服务设施区 administration office and living servicing facility area

     在厂区内为工厂生产调度、经营管理而独立设置的行政办公楼、食堂、浴室、急救站、倒班宿舍、行政车库、停车场等生活服务设施的区域。

2.0.17  罐组 tank group

     布置在一个防火堤内的一个或多个储罐。

2.0.18  罐区 tank yard

     由两个或多个储罐组集中布置的区域。

2.0.19  通道 access

     街区间设置的全厂系统性的道路、管廊、管线和进行绿化的地带。

2.0.20  街区 block

     指用通道分隔成的独立区域。

2.0.21  工厂绿化 green for plant

     为防止工厂污染扩散,改善和保护自然环境,在厂区内选择不同的植物(树木、花卉、草皮等)种植绿化。

2.0.22  厂区绿地率 greening rate for plant

     厂区用地范围内各类绿地计算面积的总和与厂区用地面积的比率。

2.0.23  投资强度 investment strength

     项目用地范围内单位面积固定资产投资额。

2.0.24  建筑系数 building coefficient

     厂区用地范围内各种建筑物、构筑物占(用)地面积总和(包括露天生产装置或设备、露天堆场及操作场地的用地面积)与厂区用地面积的比率

2.0.25  厂区利用系数 utilization coefficient for plant

     厂区用地范围内各种建筑物、构筑物占(用)地面积,铁路和道路用地面积,露天设备及堆场、操作场地用地面积,工程管线用地面积总和与厂区用地面积的比率。

2.0.26  工厂容积率 plot ratio for plant

     计算工厂容积率的总建筑物、构筑物面积与厂区用地面积的比值。

条文说明

     随着科学技术的发展,许多新的名词、概念、用语不断出现,为了统一表述、规范用词,编制术语部分,以适用于化工企业总图运输设计的需要。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

化工企业总图运输设计规范 GB50489-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读