9.1 一般规定


9.1.1  供配电系统设计应满足生产工艺的要求,符合安全可靠、技术先进、维护管理方便及经济合理的原则,应采用符合有关标准的高效、节能、环保产品。

9.1.2  电能计量装置应按照车间、工序或不同类型设备设置,应满足用电准确计量要求。

条文说明

9.1.1  针织工厂供配电系统首先应满足生产工艺的要求。在设计方案选择时,除了考虑安全性、先进性、经济性、适用性,还应考虑远近期结合,为今后发展留有扩建余地。在电气设备选择时,应采用符合国家或行业现行标准的效率高、能耗低、性能优良、符合环保要求的成套设备和定型产品。

9.1.2  用电准确计量用于考核用电设备技术经济指标,作为企业节能管理的依据,利于企业实现节能减排。