中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 建筑防火、防腐


5.3.1  生产车间的火灾危险性类别和耐火等级应符合下列规定:

    1  火灾危险性应符合现行国家标准《纺织工程设计防火规范》GB 50565的有关规定;

    2  编织车间、成衣车间、织袜车间、羊毛衫车间、印花车间、整理车间、整装车间、烧毛间等干加工车间火灾危险性应为丙类;

    3  漂练车间、染色车间等湿加工车间火灾危险性应为丁类;

    4  生产厂房的耐火等级不应低于二级。

5.3.2  拉毛、磨毛、剪毛车间的除尘室应靠外墙布置。

5.3.3  建筑防火设计应符合现行国家标准《纺织工程设计防火规范》GB 50565的有关规定。

5.3.4  生产车间的防腐蚀设计应符合下列规定:

    1  染整厂房腐蚀性介质的腐蚀性等级应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的有关规定;

    2  厂房平面布置宜将有腐蚀性介质作用与无腐蚀性介质作用的设备隔开,湿、干车间隔开。

条文说明

5.3.1  生产厂房的耐火等级不应低于二级。本条引自现行国家标准《纺织工程设计防火规范》GB 50565-2010第6.2.1条,其条文说明适用于本规范该条文。

5.3.2  拉毛、磨毛、剪毛车间生产过程中会产生粉尘,经管道收集至滤尘机组。因棉尘有一定的燃烧危险,故应靠外墙布置,以利于火灾的控制。

5.3.3  关于火灾危险性分类、防火分区及安全疏散等其他防火设计标准应遵循现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的第3.1节、第3.2节和第3.7节及《纺织工程设计防火规范》GB 50565的第3章、第6.2节、第6.3节和第6.5节的有关规定。

5.3.4  生产车间的防腐蚀设计主要针对染整厂房。染整厂房的防腐蚀设计与印染厂类同,故本条引用了现行国家标准《印染工厂设计规范》GB 50426的第5.2.4条,其相应的条文说明也适用于本规范。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
针织工厂设计规范 GB51112-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读