中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13 劳动安全与职业健康


13.0.1  光伏发电站设计应符合国家现行的职业安全与职业病危害防治相关法律、标准及规范的规定,且应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

13.0.2  光伏发电站的职业安全与职业病危害防护设施和各项措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

13.0.3  光伏发电站站区的配电间、逆变器室、变压器室、综合楼、库房、车库、作业场所等的防火分区、防火隔断、防火间距、安全疏散和消防通道设计均应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229等标准的规定。

13.0.4  光伏发电站防爆设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058、《电力工程电缆设计标准》GB50217和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065等标准的规定。

13.0.5  电气设备的布置应满足带电设备的安全防护距离要求,并应有必要的隔离防护措施和防止误操作措施;应设置防直击雷设施,并采取安全接地等措施。

    防电灼伤的设计应符合国家现行标准《高压配电装置设计规范》DL/T5352、《建筑物防雷设计规范》GB50057、《3~110kV高压配电装置设计技术规范》GB50060、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T50064、《电气设备安全设计导则》GB/T25295的规定。

13.0.6  平台、走道、吊装孔等有坠落危险处,应设栏杆或盖板。需登高检查、维修及更换光伏组件处,应设操作平台或扶梯。

    防坠落伤害设计应符合现行国家标准《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083等标准的规定。

13.0.7  防暑、防寒、防潮设计应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的规定。
13.0.8  利用山地建设光伏发电站时,对山体地形较陡、土壤松动、有碎石滚落等区域,应采取安全防护措施。

条文说明

13.0.1  大、中型光伏发电站在项目可行性研究阶段,可根据需要单独编制《劳动安全与职业卫生专篇》。

13.0.2  《中华人民共和国劳动法》规定:“劳动安全与职业卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全与职业卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。”

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
光伏发电站设计标准 GB50797-2012(2024年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读