8.5 配电装置


8.5.1  光伏发电站的升压站(或开关站)配电装置的设计应符合国家现行标准《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352及《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的规定。

8.5.2  升压站66kV及以上配电装置应根据地理位置、气候条件、用地条件和经济合理性等因素选择户内或户外布置。在沿海、用地紧张及土石方开挖工程量大的地区宜采用户内配电装置;在内陆及不受气候条件、占用土地及施工工程量等限制时,宜采用户外配电装置。

8.5.3  10kV~35kV配电装置宜采用成套式高压开关柜配置型式。
    对沿海、海拔高度2000m及以上、污秽严重及土石方开挖工程量大的地区,当技术经济合理时,66kV及以上电压等级的配电装置可采用气体绝缘金属封闭开关设备;在内陆及荒漠地区可采用装配式配电装置。
8.5.4  当技术经济合理时,光伏发电站升压站或开关站的35kV及以下配电装置宜采用预制舱式。

条文说明

8.5.3  10kV~35kV配电装置一般采用户内成套式高压开关柜配置型式。
    对于66kV~220kV配电装置一般采用户外敞开式布置,考虑到气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)制造技术水平的提高和造价的降低,如计及土建费用和安装运行费用后与敞开式经济指标接近时,Ⅳ级及以上污秽地区、土石方开挖工程量大的地区、地震烈度9度及以上等地区推荐采用GIS配电装置。

8.5.4 配电装置采用预制舱式具有节约用地、工厂化制作程度高、施工周期短、节能环保等特点,在技术经济合理前提下,可优先采用。