9.3 挡土墙


9.3.1  挡墙应按设计要求分段施工,墙面应平顺整齐。

9.3.2  挡墙排水孔孔径尺寸、排水坡度应符合设计要求,并应排水通畅,排水孔处墙后应设置反滤层。挡墙兼有防汛功能时,排水孔设置应有防止墙外水体倒灌的措施。

9.3.3  挡墙垫层应分层施工,每层振捣密实后方可进行下一道工序施工。

9.3.4  浆砌石材挡墙的砂浆应按照配合比使用机械拌制,运输及临时堆放过程中应减少水分散失,保持良好的和易性与粘结力。石材表面应清洁,上下面应平整,厚度不应小于200mm。

9.3.5  浆砌石材挡墙应采用坐浆法施工,除应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定外,尚应符合下列规定:

    1  砌筑前石材应洒水润湿,且不应留有积水;

    2  砂浆灰缝应饱满,严禁干砌,外露面应用砂浆勾缝,勾缝砂浆强度等级不应低于砌筑砂浆强度等级;

    3  应分层错缝砌筑;

    4  基底和墙趾台阶转折处不应有垂直通缝;

    5  相邻工作段间砌筑高差应小于1.2m;

    6  墙体砌筑到顶后,砌体顶面应及时用砂浆抹平;

    7  已砌筑完成的挡墙结构应定期浇水养护,养护期不应少于7d。

9.3.6  浆砌石材挡墙施工质量标准应符合表9.3.6的规定。

表9.3.6  浆砌石材挡墙施工质量标准

9.3.7  混凝土挡墙施工除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定外,尚应符合下列规定:

    1  混凝土挡墙基础应按挡土墙分段,整段进行一次性浇灌;

    2  混凝土挡墙基础施工时,应预留墙身竖向钢筋,基础混凝土强度达到2.5MPa后安装墙身钢筋; 

    3  墙身混凝土一次浇筑高度不宜大于4m;

    4  混凝土挡墙与基础的结合面应进行施工缝处理,浇灌墙身混凝土前,应在结合面上刷一层20mm~30mm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆;

    5  混凝土浇灌完成后,应及时洒水养护,养护时间不应少于7d。

9.3.8  混凝土挡墙施工质量标准应符合表9.3.8的规定。

表9.3.8  混凝土挡墙施工质量标准

    注:h——挡墙高度(m)。

9.3.9  回填土施工应符合下列规定:

    1  回填施工时,混凝土挡墙强度应达到设计强度的70%,浆砌石材挡墙墙体的砂浆强度应达到设计强度的75%;

    2  应清除回填土中的杂物,回填土的选料及密实度应满足设计要求;

    3  回填时应先在墙前填土,然后在墙后填土;

    4  挡墙墙后地面的横坡坡度大于1:6时,应进行处理后再填土;

    5  回填土应分层夯实,并应做好排水;

    6  扶壁式挡墙回填土宜对称施工,并应控制填土产生的不利影响。

条文说明

9.3.2  排水孔孔径宜为50mm~100mm,间距宜为1.5m~3.0m。

9.3.5  挡墙内部砂浆的饱满、密实是挡墙施工质量优劣的关键。为保证砂浆的饱满和密实,应采用“坐浆”、“灌浆”、“挤浆”三种方法相结合的施工方法进行砌筑。具体操作方法是:打一层底浆,将石材的大面向下放置在砂浆上,让砂浆与石材紧密结合,满铺一层石材后马上将砂浆灌入石材之间的缝隙,并保证砂浆在缝隙中密实,同时将小石头嵌挤到大石头的缝隙中,挤出过多的砂浆。按上述方法反复进行打底浆-铺石材-灌浆-挤浆,砌筑时应注意上、下层石材交错排列,竖缝不得重合,每层石材应放置稳定。

9.3.9  墙后填土应优先选择透水性较强的填料并清除填土中的草和树皮、树根等杂物。当采用黏性土作填料时,宜掺入适量的碎石。不应采用淤泥、耕植土、膨胀性黏土等软弱有害的岩土体作为填料。挡墙墙后填方地面的横坡坡度大于1:6时,为了避免填方沿原地面滑动,填方基底粗糙处理的办法有铲除草皮和耕植土、开挖台阶等。