中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 无筋扩展基础


5.2.1  砖砌体基础的施工应符合下列规定:

    1  砖及砂浆的强度应符合设计要求,砂浆的稠度宜为70mm~100mm,砖的规格应一致,砖应提前浇水湿润;

    2  砌筑应上下错缝,内外搭砌,竖缝错开不应小于1/4砖长,砖基础水平缝的砂浆饱满度不应低于80%,内外墙基础应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌筑成斜槎,斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3;

    3  深浅不一致的基础,应从低处开始砌筑,并应由高处向低处搭砌,当设计无要求时,搭接长度不应小于基础底的高差,搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑时应留槎、接槎;

    4  宽度大于300mm的洞口,上方应设置过梁。

5.2.2  毛石砌体基础的施工应符合下列规定:

    1  毛石的强度、规格尺寸、表面处理和毛石基础的宽度、阶宽、阶高等应符合设计要求;

    2  粗料毛石砌筑灰缝不宜大于20mm,各层均应铺灰坐浆砌筑,砌好后的内外侧石缝应用砂浆勾嵌;

    3  基础的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应采用较大的平毛石,并采取大面朝下的方式坐浆砌筑,转角、阴阳角等部位应选用方正平整的毛石互相拉结砌筑,最上面一皮毛石应选用较大的毛石砌筑;

    4  毛石基础应结合牢靠,砌筑应内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置,不应在转角或纵横墙交接处留设接槎,接槎应采用阶梯式,不应留设直槎或斜槎。

5.2.3  混凝土基础施工应符合下列规定:

    1  混凝土基础台阶应支模浇筑,模板支撑应牢固可靠,模板接缝不应漏浆;

    2  台阶式基础宜一次浇筑完成,每层宜先浇边角,后浇中间,坡度较陡的锥形基础可采取支模浇筑的方法;

    3  不同底标高的基础应开挖成阶梯状,混凝土应由低到高浇筑;

    4  混凝土浇筑和振捣应满足均匀性和密实性的要求,浇筑完成后应采取养护措施。

条文说明

5.2.1  砖基础的施工应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。

    1  砖基础一般采用强度等级不低于MU10的砖和不低于M5.0的砂浆砌筑。在严寒地区应采用高强度等级的砖和水泥砂浆砌筑。适宜的含水率不仅可提高砖与砂浆的粘结力,提高砖基础的抗剪强度,也可使砂浆强度保持正常增长,提高砖基础的抗压强度,同时适宜的含水率还可使砂浆在操作面保持一定的摊铺流动性,便于施工操作,有利于保证砂浆的饱和度,因此砌筑前浇水是施工工艺的重要工序。含水率简易检测一般通过断砖方法,即砖截面四周融水深度15mm~20mm时,可视含水率达到适宜程度。

    2  砖基础组砌方法正确、上下错缝、内外搭砌都是保证砖基础整体性的关键,水平灰缝砂浆饱满度控制主要是为了确保砖基础的抗压强度,同时竖向灰缝饱满度的优劣对砖基础的抗剪强度、弹性模量均产生影响。设置规范的斜槎是保证砖基础整体性和抗压强度的关键。

    3  从低到高的砌筑顺序是为了保证砖基础的整体性。

    4  砖基础中的洞口、管道、沟槽和预埋件等应在砌筑时预留、预埋准确。宽度大于300mm的洞口上部设置过梁时,过梁两端的搁置长度应满足设计要求。

5.2.2  毛石基础的施工应符合下列规定:

    1  毛石应质地坚实、无风化剥落、无裂纹和杂质;强度等级不应低于MU20;毛石高、宽宜为200mm~300mm,长度宜为300mm~400mm;毛石表面的水锈、浮土、杂质应在砌筑前清除干净。毛石表面的处理可避免毛石与砂浆之间产生隔离,从而保证毛石基础的粘结质量;若设计无说明时,毛石基础的上部宽宜大于墙厚200mm,阶梯型毛石基础的每阶伸出宽度不宜大于200mm,每阶高度不应小于400mm,每一台阶不应少于2皮~3皮毛石。

    2  灰缝要饱满密实,严禁毛石间无浆直接接触,出现干缝通缝。若砂浆初凝后再移动已经砌筑的毛石,砂浆内部及砂浆与毛石的粘结面的粘结力会被破坏,降低了毛石基础的强度和整体性,因此需重新铺浆砌筑。

    3  为使毛石基础与地基或垫层粘结紧密,保证传力均匀和石块稳定,要求砌筑毛石基础时的第一皮毛石应座浆并将大面向下。毛石基础中一些易受到影响的重要受力部位采用较大的毛石砌筑,是为了加强该部位基础的拉接强度和整体性,同时为使毛石基础传力均匀及上部构件搁置平稳,要求基础顶面采用较大的毛石。

    4  毛石的形状不规整,不易砌平,为保证毛石基础的整体刚度和传力均匀,一般情况下大、中、小毛石应搭配使用,使砌体平稳。为保证毛石基础结合牢靠,应设置拉结石,上下左右拉结石宜错开,使其形成梅花形,拉结石每0.7m²不应少于1块,且水平距离不应大于2m,转角、内外墙交接处应选用拉结石砌筑,上级阶梯毛石应压砌下级阶梯毛石,压砌量不应小于1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌。

5.2.3  混凝土基础的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

    1  应根据混凝土基础的截面形式选择合适的模板及其支撑系统,模板及其支撑系统应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受侧压力和施工荷载,模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支撑系统进行观察和维护。

    2  浇筑台阶式混凝土基础时,宜按台阶分层一次浇筑完成,施工时应注意防止上下台阶交接处混凝土出现蜂窝和孔洞现象。锥形基础如斜坡较陡,斜面部分可支模浇筑,并采取防止模板上浮的技术措施;斜坡较平时,可不支模,但应确保斜坡部位及边角部位混凝土的浇捣密实,振捣完成后,应人工将斜坡表面修整、抹平、拍实。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

建筑地基基础工程施工规范 GB51004-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读