5.2 磨 刀 间


5.2.1  人造板饰面车间磨刀间的设备配置主要为锯边机等切削设备的刀刃研磨服务。

5.2.2  磨刃机宜安装在锯边机附近的房间内。

5.2.3  磨刀间面积的确定,除应按磨刃机的型号、数量进行布置,还应留有锯片和切削刀具存放及辅助设备的面积。磨刀间面积不宜小于20m2

条文说明

5.2.2  饰面生产中刃磨机工作量较小,一般可与维修间一起布置。