中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.8 工艺管道


4.8.1  工艺管道设计应符合下列规定:

    1  管道设计应符合工艺流程的要求,满足安全生产,便于操作和方便检修的原则。

    2  管道设计应统筹规划,层次分明,各安其位。管道设计应力求整齐、美观、以创造良好的工作环境。

    3  管道设计应力求管线短、附件少。

    4  管道及附件应根据介质的种类和设计工作参数进行压力、通径、材质、规格以及其他技术条件的选择。

    5  管道设计宜留有安装自控仪表的条件和要求。

    6  管道设计应满足支吊架固定的要求。支吊架的布局和选型应满足管道热力补偿、大型阀门安装等特殊要求以及管道运行稳定性要求。

4.8.2  工艺管道的安装与布置应符合下列规定:

    1  车间内部管道宜沿墙或柱架空敷设,也可采用在地下管沟敷设,沟盖板应与车间地面高度一致。

    2  跨越人行通道的管道,其净空高度不应小于2.4m。跨越运输机设备或吊车梁的管道,应在被跨对象上方0.5m以上的位置敷设。

    3  跨越设备或电气开关柜的管道,在设备或电气开关柜处的上方不应有法兰、阀门及其他管道附件。

4.8.3  厂房内管沟应统筹布置、协调设置,并应符合“干沟让湿沟,压力管让自流管,电缆沟让管沟”的原则。管沟应有排水措施。

4.8.4  管道的设计坡度宜符合下列规定:

    1  自流管宜符合下列规定:

        1)胶料及固化剂等辅料管设计坡度不宜小于1.5%。

        2)废水管设计坡度宜为1.0%~1.5%。

        3)清水及其他自流管设计坡度宜为0.8%~1.2%。

    2  压力管宜符合下列规定:

        1)胶料及辅助料管设计坡度不宜小于1%。

        2)蒸汽、压缩空气、真空等管设计坡度不宜小于0.2%。

        3)其他管道设计坡度不宜小于0.2%。

4.8.5  管道介质温度高于50℃时,管道应采取保温措施,保温表面温度不宜超过50℃。

4.8.6  工艺管道外表或其保温层外表涂色应符合表4.8.6的规定:

表4.8.6  管道外表涂色表

条文说明

4.8.1  工艺管道设计的一般要求仅适用于车间内部的工艺管道。

4.8.5  管道介质温度高于50℃时,必须保温,首先是考虑工人的安全,其次是节约能源。保温层的厚度视保温材料而定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

饰面人造板工程设计规范 GB50890-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读