中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 一般规定


5.1.1  冷却设施的能力应与生产装置要求的热负荷相匹配,可不设备用。

5.1.2  冷却塔的热力计算宜采用焓差法,也可采用分段积分法。

5.1.3  冷却塔的淋水面积应是填料的有效淋水面积。

5.1.4  机械通风冷却塔设置不宜少于2座;多座组合冷却塔的塔下集水池宜结合塔体维护、管理、检修等需要采取必要的分隔措施。

5.1.5  多沙尘地区的冷却设施应设置防沙及排沙措施。

5.1.6  冷却塔设计应满足运行、检修需要及安全防护的要求。

5.1.7  寒冷地区的冷却塔应设置防冻设施。

条文说明

5.1.1  生产装置的工艺方应根据换热设备的热负荷,提出相应的循环冷却水的水量、供水温度及温升要求。系统设计应在此基础上,结合建厂地区的气象条件进行冷却设施的能力计算,确定合理的供水温度等参数,以达到冷却设施的能力与生产装置要求的热负荷相匹配。

    冷却设施是按夏季气象条件及生产装置最大负荷工况设置的。各类冷却设施中,除机械通风冷却塔的风机会出现故障外,冷却设施一般很少发生故障。据调查,大多数工业企业的冷却设施均无备用。冷却设施宜安排在与工艺设备同期检修,或安排在工艺生产的低负荷时期和春、秋、冬季分格检修。

5.1.2  焓差法由于其计算的简便性,目前机械通风冷却塔和自然通风冷却塔的热力计算采用焓差法较为普遍。但焓差法只能确定湿空气的比焓,空气的其他状态参数要用其他方法计算。

    分段积分法(也称为压差动力法)是利用冷却塔内淋水填料中水和空气的状态参数沿其高度不断变化,将淋水填料的高度分成若干段,把前一段末端的计算结果作为下一段的起始条件,并逐段进行水温和空气状态参数计算的一种方法。该法能够较准确地获得任一高度的水和空气的状态参数,且受循环冷却水温差的影响小。该法计算过程比较复杂,但在计算机广泛应用的今天已不成问题,因此,当需要精确的出塔空气状态参数来计算自然通风冷却塔的风筒抽力时,也可以采用分段积分法计算。

5.1.3  冷却塔热力计算公式中的冷却塔淋水填料面积应为空气和水能充分进行热交换的有效淋水面积。采用有效淋水面积可以使计算的冷却塔出水温度更加合理。因此,冷却塔热力计算中采用的淋水面积应为冷却塔淋水填料顶面可淋到水的面积扣除淋水装置架构的主梁、次梁、支柱、配水管(槽)以及竖井等结构及构造占用的面积。

5.1.4  大多数工业企业的冷却设施均不设备用,机械通风冷却塔设置不宜少于2座(格)是考虑其中1座(格)冷却塔的风机出现故障时,仍能满足循环冷却水的安全供应。

    大、中型循环冷却水系统采用多座(格)冷却塔组合布置的工程比较普遍,塔下集水池宜采取必要的分隔措施主要是考虑便于维护、管理、检修的需要。

5.1.5  在多沙尘地区,冷却塔在运行过程中将会有大量沙尘随风进入,粘附在冷却塔的填料上和沉积到水池中,使循环冷却水中悬浮物和沉积物增大,严重时会造成填料堵塞坍塌,影响换热设备和水泵的运行,为了减轻沙尘对循环冷却水系统的影响,应在多沙尘发生地区考虑防沙和排沙措施。

    防沙措施一般可采用:增设防沙挡风板,抬高冷却塔下集水池顶标高,并在水池顶设防沙、收水挑檐,减少沙尘进入冷却塔内;冷却塔下集水池出口前设防沙挡墙,可减少塔下沉沙进入系统;冷却塔下集水池设置集泥砂坑或集泥砂斗,便于塔池清淤。

5.1.7  寒冷地区的冷却塔在冬季运行中均存在不同程度的结冰现象。冷却塔结冰后,不仅影响塔的通风,降低冷却效率,严重时还会造成淋水填料塌落,塔体结构和设备的损坏。塌落的填料碎片会随着循环冷却水进入装置内的换热器,导致换热器大面积堵塞,以致影响生产装置的正常运行。    

    应重点对冷却塔的进风口处、淋水填料和填料的支承梁、柱等冷却塔易结冰的部位,以及风机减速器润滑油系统采取有效的防冻措施。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

化学工业循环冷却水系统设计规范 GB50648-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读