2.0.1  循环冷却水系统    recirculating cooling water system

    以水作为冷却介质,并循环运行的一种给水系统,由换热设备、冷却设施(备)、处理设施、水泵、管道及其他有关设施组成。

2.0.2  间冷开式循环冷却水系统    indirect open recirculating cooling water system

    循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。

2.0.3  间冷闭式循环冷却水系统    indirect closed recirculating cooling water system

    循环冷却水与被冷却介质间接传热且循环冷却水与冷却介质也是间接传热的循环冷却水系统。

2.0.4  直冷开式循环冷却水系统    direct open recirculating cooling water system

    循环冷却水与被冷却介质直接接触换热且循环冷却水与大气直接接触散热的循环冷却水系统。

2.0.5  二次水    secondary water

    经过第一次使用后,不经处理其水质能满足再利用的水。

2.0.6  湿式冷却塔    wet cooling tower

    水和空气直接接触,热、质交换同时进行而使水温降低的冷却塔。

2.0.7  干湿式冷却塔    dry-wet cooling tower

    组合了空气冷却与湿式冷却塔功能的冷却塔。

2.0.8  自然通风冷却塔    natural draft cooling tower

    由塔内、外空气密度差形成的抽力提供塔内空气流动动力的冷却塔。

2.0.9  机械通风冷却塔    mechanical ventilation cooling tower

    塔内空气流动动力是由通风机械(风机)提供的冷却塔。

2.0.10  逆流式冷却塔    counter-flow cooling tower

    空气从塔的下部进风口进入塔内,向上与自塔上部淋下的水流进行热交换而使水温降低的冷却塔。

2.0.11  横流式冷却塔    cross-flow cooling tower

    空气从塔的进风口水平方向进入塔内,与水流方向正交穿过填料而使水温降低的冷却塔。

2.0.12  淋水填料    packing

    设置在冷却塔内,使水与空气间有充分的接触时间和面积,有利于热、质交换作用的填充材料。

2.0.13  有效淋水面积    net area of water drenching

    冷却塔淋水填料顶部扣除梁、柱面积的断面面积。

2.0.14  收水器    drift eliminator

    设置在冷却塔内,用来回收出塔气流中所夹带的液态水(水滴、水雾)的装置。

条文说明

2.0.1  条文中换热设备是指生产装置(含生产工艺装置和生产辅助装置)的换热器、冷凝器等。

2.0.8  条文中自然通风冷却塔是指风筒式自然通风冷却塔。