中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 卷材防水层施工


5.4.1  卷材防水层基层应坚实、干净、平整,应无孔隙、起砂和裂缝。基层的干燥程度应根据所选防水卷材的特性确定。

5.4.2  卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:

      1  卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;

      2  檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;

      3  卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。

5.4.3  立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。

5.4.4  采用基层处理剂时,其配制与施工应符合下列规定:

      1  基层处理剂应与卷材相容;

      2  基层处理剂应配比准确,并应搅拌均匀;

      3  喷、涂基层处理剂前,应先对屋面细部进行涂刷;

      4  基层处理剂可选用喷涂或涂刷施工工艺,喷、涂应均匀一致,干燥后应及时进行卷材施工。

5.4.5  卷材搭接缝应符合下列规定:

      1  平行屋脊的搭接缝应顺流水方向,搭接缝宽度应符合本规范第4.5.10条的规定;

      2  同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;

      3  上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;

      4  叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。

5.4.6  冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:

      1  胶粘剂涂刷应均匀,不得露底、堆积;卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂;

      2  应根据胶粘剂的性能与施工环境、气温条件等,控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间;

      3  铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并应辊压粘贴牢固;

      4  铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;搭接部位的接缝应满涂胶粘剂,辊压应粘贴牢固;

      5  合成高分子卷材铺好压粘后,应将搭接部位的粘合面清理干净,并应采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在搭接缝粘合面上应涂刷均匀,不得露底、堆积,应排除缝间的空气,并用辊压粘贴牢固;

      6  合成高分子卷材搭接部位采用胶粘带粘结时,粘合面应清理干净,必要时可涂刷与卷材及胶粘带材性相容的基层胶粘剂,撕去胶粘带隔离纸后应及时粘合接缝部位的卷材,并应辊压粘贴牢固;低温施工时,宜采用热风机加热;

      7  搭接缝口应用材性相容的密封材料封严。

5.4.7  热粘法铺贴卷材应符合下列规定:

      1  熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不宜低于180℃;

      2  粘贴卷材的热熔型改性沥青胶结料厚度宜为1.0mm~1.5mm。

      3  采用热熔型改性沥青胶结料铺贴卷材时,应随刮随滚铺,并应展平压实。

5.4.8  热熔法铺贴卷材应符合下列规定:

      1  火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,应以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材;厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工;

      2  卷材表面沥青热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气;

      3  搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青胶结料为度,溢出的改性沥青胶结料宽度宜为8mm,并宜均匀顺直;当接缝处的卷材上有矿物粒或片料时,应用火焰烘烤及清除干净后再进行热熔和接缝处理;

      4  铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲。

5.4.9  自粘法铺贴卷材应符合下列规定:

      1  铺粘卷材前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后应及时铺贴卷材;

      2  铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净;

      3  铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并应辊压粘贴牢固;

      4  铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;低温施工时,立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,加热后应随即粘贴牢固;

      5  搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。

5.4.10  焊接法铺贴卷材应符合下列规定:

      1  对热塑性卷材的搭接缝可采用单缝焊或双缝焊,焊接应严密;

      2  焊接前,卷材应铺放平整、顺直,搭接尺寸应准确,焊接缝的结合面应清理干净;

      3  应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;

      4  应控制加热温度和时间,焊接缝不得漏焊、跳焊或焊接不牢。

5.4.11  机械固定法铺贴卷材应符合下列规定:

      1  固定件应与结构层连接牢固;

      2  固定件间距应根据抗风揭试验和当地的使用环境与条件确定,并不宜大于600mm;

      3  卷材防水层周边800mm范围内应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压固定和密封处理。

5.4.12  防水卷材的贮运、保管应符合下列规定:

      1  不同品种、规格的卷材应分别堆放;

      2  卷材应贮存在阴凉通风处,应避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源,

      3  卷材应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。

5.4.13  进场的防水卷材应检验下列项目:

      1  高聚物改性沥青防水卷材的可溶物含量,拉力,最大拉力时延伸率,耐热度,低温柔性,不透水性;

      2  合成高分子防水卷材的断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性。

5.4.14  胶粘剂和胶粘带的贮运、保管应符合下列规定:

      1  不同品种、规格的胶粘剂和胶粘带,应分别用密封桶或纸箱包装;

      2  胶粘剂和胶粘带应贮存在阴凉通风的室内,严禁接近火源和热源。

5.4.15  进场的基层处理剂、胶粘剂和胶粘带,应检验下列项目:

      1  沥青基防水卷材用基层处理剂的固体含量、耐热性、低温柔性、剥离强度;

      2  高分子胶粘剂的剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率;

      3  改性沥青胶粘剂的剥离强度;

      4  合成橡胶胶粘带的剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率。

5.4.16  卷材防水层的施工环境温度应符合下列规定:

      1  热熔法和焊接法不宜低于-10℃;

      2  冷粘法和热粘法不宜低于5℃;

      3  自粘法不宜低于10℃。

条文说明

5.4.1  卷材防水层基层应坚实、干净、平整,无孔隙、起砂和裂缝,基层的干燥程度应视所用防水材料而定。当采用机械固定法铺贴卷材时,对基层的干燥度没有要求。

    基层干燥程度的简易检验方法,是将1卷材平坦地干铺在找平层上,静置3h~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可铺设隔汽层或防水层。

5.4.2  在历次调查中,节点、附加层和屋面排水比较集中部位出现渗漏现象最多,故应按设计要求和规范规定先行仔细处理,检查无误后再开始铺贴大面卷材,这是保证防水质量的重要措施,也是较好素质施工队伍的一般施工顺序。

    檐沟、天沟是雨水集中的部位,而卷材的搭接缝又是防水层的薄弱环节,如果卷材垂直于檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝大大增加,搭接方向难以控制,卷材开缝和受水冲刷的概率增大,故规定檐沟、天沟铺贴的卷材宜顺流水方向铺贴,尽量减少搭接缝。

    卷材铺贴方向规定宜平行屋脊铺贴,其目的是保证卷材长边接缝顺流水方向;上、下层卷材不得相互垂直铺贴,主要是避免接缝重叠,即重叠部位的上层卷材接缝造成间隙,接缝密封难以保证。

5.4.3  在铺贴立面或大坡面的卷材时,为防止卷材下滑和便于卷材与基层粘贴牢固,规定采取满粘法铺贴,必要时采取金属压条钉压固定,并用密封材料封严。短边搭接过多,对防止卷材下滑不利,因此要求尽量减少短边搭接。

5.4.4  基层处理剂应与防水卷材相容,尽量选择防水卷材生产厂家配套的基层处理剂。在配制基层处理剂时,应根据所用基层处理剂的品种,按有关规定或说明书的配合比要求,准确计量,混合后应搅拌3min~5min,使其充分均匀。在喷涂或涂刷基层处理剂时应均匀一致,不得漏涂,待基层处理剂干燥后应及时进行卷材防水层的施工。如基层处理剂涂刷后但尚未干燥前遭受雨淋,或是干燥后长期不进行防水层施工,则在防水层施工前必须再涂刷一次基层处理剂。

5.4.5  本条规定同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm,是避免短边接缝重叠,接缝质量难以保证,尤其是改性沥青防水卷材比较厚,四层卷材重叠也不美观。

    上、下层卷材长边搭接缝应错开,且不小于幅宽的1/3,目的是避免接缝重叠,消除渗漏隐患。

5.4.6  本条对冷粘法铺贴卷材作出规定:

    1  胶粘剂的涂刷质量对保证卷材防水施工质量关系极大,涂刷不均匀,有堆积或漏涂现象,不但影响卷材的粘结力,还会造成材料浪费。空铺法、点粘法、条粘法,应在屋面周边800mm宽的部位满粘贴。点粘时每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm,条粘时每幅卷材与基层粘结面不少于2条,每条宽度不小于150mm。

    2  由于各种胶粘剂的性能及施工环境要求不同,有的可以在涂刷后立即粘贴,有的则需待溶剂挥发一部分后粘贴,间隔时间还和气温、湿度、风力等因素有关,因此,本条提出应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,否则会直接影响粘结力,降低粘结的可靠性。

    3  卷材与基层、卷材与卷材间的粘贴是否牢固,是防水工程中重要的指标之一。铺贴时应将卷材下面空气排净,加适当压力才能粘牢,一旦有空气存在,还会由于温度升高、气体膨胀,致使卷材粘结不良或起鼓。

    4  卷材搭接缝的质量,关键在搭接宽度和粘结力。为保证搭接尺寸,一般在基层或已铺卷材上按要求弹出基准线。铺贴时应平整顺直,不扭曲、皱折,搭接缝应涂满胶粘剂,粘贴牢固。

    5  卷材铺贴后,考虑到施工的可靠性,要求搭接缝口用宽10mm的密封材料封口,提高卷材接缝的密封防水性能。密封材料宜选择卷材生产厂家提供的配套密封材料,或者是与卷材同种材性的密封材料。

5.4.7  本条对热粘法铺贴卷材的施工要点作出规定。采用热熔型改性沥青胶铺贴高聚物改性沥青防水卷材,可起到涂膜与卷材之间优势互补和复合防水的作用,更有利于提高屋面防水工程质量,应当提倡和推广应用。为了防止加热温度过高,导致改性沥青中的高聚物发生裂解而影响质量,故规定采用专用的导热油炉加热熔化改性沥青,要求加热温度不应高于200℃,使用温度不应低于180℃。

    铺贴卷材时,要求随刮涂热熔型改性沥青胶随滚铺卷材,展平压实,本条对粘贴卷材的改性沥青胶结料厚度提出了具体的规定。

5.4.8  本条对热熔法铺贴卷材的施工要点作出规定。施工时加热幅宽内必须均匀一致,要求火焰加热器喷嘴距卷材面适当,加热至卷材表面有光亮时方可以粘合,如熔化不够会影响粘结强度,但加温过高全使改性沥青老化变焦,失去粘结力且易把卷材烧穿。铺贴卷材时应将空气排出使其粘贴牢固,滚铺卷材时缝边必须溢出热熔的改性沥青,使搭接缝粘贴严密。

    由于有些单位将2mm厚的卷材采用热熔法施工,严重地影响了防水层的质量及其耐久性,故在条文中规定厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。

    为确保卷材搭接缝的粘结密封性能,本条规定有铝箔或矿物粒或片料保护层的部位,应先将其清除干净后再进行热熔的接缝处理。

    用条粘法铺贴卷材时,为确保条粘部分的卷材与基层粘贴牢固,规定每幅卷材的每条粘贴宽度不应小于150mm。

    为保证铺贴的卷材搭接缝平整顺直,搭接尺寸准确和不发生扭曲,应在基层或已铺卷材上按要求弹出基准线,严禁控制搭接缝质量。

5.4.9  本条对自粘法铺贴卷材的施工要点作出规定。首先将自粘胶底面隔离纸撕净,否则不能实现完全粘贴。为了提高自粘卷材与基层粘结性能,基层处理剂干燥后应及时铺贴卷材。为保证接缝粘结性能,搭接部位提倡采用热风机加热,尤其在温度较低时施工,这一措施就更为必要。

    采用这种铺贴工艺,考虑到防水层的收缩以及外力使缝口翘边开缝,接缝口要求用密封材料封口,提高卷材接缝的密封防水性能。

    在铺贴立面或大坡面卷材时,立面和大坡面处卷材容易下滑,可采用加热方法使自粘卷材与基层粘贴牢固,必要时采取金属压条钉压固定。

5.4.10  焊接法一般适用于热塑性高分子防水卷材的接缝施工。为了使搭接缝焊接牢固和密封,必须将搭接缝的结合面清扫干净,无灰尘、砂粒、污垢,必要时要用溶剂清洗。焊接施焊前,应将卷材铺放平整顺直,搭接缝应按事先弹好的基准线对齐,不得扭曲、皱折。为了保证焊接缝质量和便于施焊操作,应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。

5.4.11  目前国内适用机械固定法铺贴的卷材,主要有PVC、TPO、EPDM防水卷材和5mm厚加强高聚物改性沥青防水卷材,要求防水卷材强度高、搭接缝可靠和使用寿命长等特性。机械固定法铺贴卷材,当固定件固定在屋面板上拉拔力不能满足风揭力的要求时,只能将固定件固定在檩条上。固定件采用螺钉加垫片时,应加盖200mm×200mm卷材封盖。固定件采用螺钉加“U”形压条时,应加盖不小于150mm宽卷材封盖。

5.4.12  由于卷材品种繁多、性能差异很大,外观可能完全一样难以辨认,因此要求按不同品种、型号、规格等分别堆放,避免工程中误用后造成质量事故。

    卷材具有一定的吸水性,施工时卷材表面要求干燥,避免雨淋和受潮,否则施工后可能出现起鼓和粘结不良现象;卷材不能接近火源,以免变质和引起火灾。

    卷材宜直立堆放,由于卷材中空,横向受挤压可能压扁,开卷后不易展开铺平,影响工程质量。

    卷材较容易受某些化学介质及溶剂的溶解和腐蚀,故规定不允许与这些有害物质直接接触。

5.4.13  本条规定了进场的高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材需进行的物理性能检验项目。

5.4.14  胶粘剂和胶粘带品种繁多、性能各异,胶粘剂有溶剂型、水乳型、反应型(单组分、多组分)等类型。一般溶剂型胶粘剂应用铁桶密封包装,避免溶剂挥发变质或腐蚀包装桶;水乳型胶粘剂可用塑料桶密封包装,密封包装是为了运输、贮存时胶粘剂不致外漏,以免污染和侵蚀其他物品。溶剂型胶粘剂受热后容易挥发而引起火灾,故不能接近火源和热源。

5.4.15  本条规定了进场的基层处理剂、胶粘剂和胶粘带需进行的物理性能检验项目。高分子胶粘剂和胶粘带浸水168h后剥离强度保持率是一个重要性能指标,因为诸多高分子胶粘剂及胶粘带浸水后剥离强度会下降,为保证屋面的整体防水性能,规定其浸水168h后剥离强度保持率不应低于70%。

5.4.16  各类防水卷材施工时环境均有所不同,若施工环境温度低于本条规定值,将会影响卷材的粘结效果,尤其是冷粘法或自粘法铺贴的卷材,严重的可能导致开胶或粘结不牢。此外热熔法或热粘法还会造成能源的浪费。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

屋面工程技术规范 GB50345-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读