中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.11 细部构造设计


4.11.1  屋面细部构造应包括檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗等部位。

4.11.2  细部构造设计应做到多道设防、复合用材、连续密封、局部增强,并应满足使用功能、温差变形、施工环境条件和可操作性等要求。

4.11.3  细部构造所用密封材料的选择应符合本规范第4.6.3条的规定。

4.11.4  细部构造中容易形成热桥的部位均应进行保温处理。

4.11.5  檐口、檐沟外侧下端及女儿墙压顶内侧下端等部位均应作滴水处理,滴水槽宽度和深度不宜小于10mm。

Ⅰ  檐口

4.11.6  卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压,并应用密封材料封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽(图4.11.6)。

4.11.7  涂膜防水屋面檐口的涂膜收头,应用防水涂料多遍涂刷。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽(图4.11.7)。

4.11.8  烧结瓦、混凝土瓦屋面的瓦头挑出檐口的长度宜为50mm~70mm(图4.11.8-1、图4.11.8-2)。

4.11.9  沥青瓦屋面的瓦头挑出檐口的长度宜为10mm~20mm;金属滴水板应固定在基层上,伸入沥青瓦下宽度不应小于80mm,向下延伸长度不应小于60mm(图4.11.9)。

4.11.10  金属板屋面檐口挑出墙面的长度不应小于200mm;屋面板与墙板交接处应设置金属封檐板和压条(图4.11.10)。

Ⅱ  檐沟和天沟

4.11.11  卷材或涂膜防水屋面檐沟(图4.11.11)和天沟的防水构造,应符合下列规定:

      1  檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm;

      2  檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部,卷材收头应用金属压条钉压,并应用密封材料封严,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷;

      3  檐沟外侧下端应做鹰嘴或滴水槽;

      4  檐沟外侧高于屋面结构板时,应设置溢水口。

4.11.12  烧结瓦、混凝土瓦屋面檐沟(图4.11.12)和天沟的防水构造,应符合下列规定:

      1  檐沟和天沟防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于500mm;

      2  檐沟和天沟防水层伸入瓦内的宽度不应小于150mm,并应与屋面防水层或防水垫层顺流水方向搭接;

      3  檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部,卷材收头应用金属压条钉压,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷;

      4  烧结瓦、混凝土瓦伸入檐沟、天沟内的长度,宜为50mm~70mm。

4.11.13  沥青瓦屋面檐沟和天沟的防水构造,应符合下列规定:

      1  檐沟防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于500mm;

      2  檐沟防水层伸入瓦内的宽度不应小于150mm,并应与屋面防水层或防水垫层顺流水方向搭接;

      3  檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部,卷材收头应用金属压条钉压.并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷;

      4  沥青瓦伸入檐沟内的长度宜为10mm~20mm;

      5  天沟采用搭接式或编织式铺设时,沥青瓦下应增设不小于1000mm宽的附加层(图4.11.13);

      6  天沟采用敞开式铺设时,在防水层或防水垫层上应铺设厚度不小于0.45mm的防锈金属板材,沥青瓦与金属板材应顺流水方向搭接,搭接缝应用沥青基胶结材料粘结,搭接宽度不应小于100mm。

Ⅲ 女儿墙和山墙

4.11.14  女儿墙的防水构造应符合下列规定:

      1  女儿墙压顶可采用混凝土或金属制品。压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应作滴水处理;

      2  女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;

      3  低女儿墙泛水处的防水层可直接铺贴或涂刷至压顶下,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严;涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷(图4.11.14-1);

      4  高女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm,防水层收头应符合本条第3款的规定;泛水上部的墙体应作防水处理(图4.11.14-2);

      5  女儿墙泛水处的防水层表面,宜采用涂刷浅色涂料或浇筑细石混凝土保护。

4.11.15  山墙的防水构造应符合下列规定:

      1  山墙压顶可采用混凝土或金属制品。压顶应向内排水,坡度不应小于5%,压顶内侧下端应作滴水处理;

      2  山墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;

      3  烧结瓦、混凝土瓦屋面山墙泛水应采用聚合物水泥砂浆抹成,侧面瓦伸入泛水的宽度不应小于50mm(图4.11.15-1);

      4  沥青瓦屋面山墙泛水应采用沥青基胶粘材料满粘一层沥青瓦片,防水层和沥青瓦收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严(图4.11.15-2);

      5  金属板屋面山墙泛水应铺钉厚度不小于0.45mm的金属泛水板,并应顺流水方向搭接;金属泛水板与墙体的搭接高度不应小于250mm,与压型金属板的搭盖宽度宜为l波~2波,并应在波峰处采用拉铆钉连接(图4.11.15-3)。

Ⅳ  水落口

4.11.16  重力式排水的水落口(图4.11.16-1、图4.11.16-2)防水构造应符合下列规定:

      1  水落口可采用塑料或金属制品,水落口的金属配件均应作防锈处理;

      2  水落口杯应牢固地固定在承重结构上,其埋设标高应根据附加层的厚度及排水坡度加大的尺寸确定;

      3  水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,防水层下应增设涂膜附加层;

      4  防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm,并应粘结牢固。

4.11.17  虹吸式排水的水落口防水构造应进行专项设计。

Ⅴ  变形缝

4.11.18  变形缝防水构造应符合下列规定:

      1  变形缝泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度不应小于250mm;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部;

      2  变形缝内应预填不燃保温材料,上部应采用防水卷材封盖,并放置衬垫材料,再在其上干铺一层卷材;

      3  等高变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板(图4.11.18-1);

      4  高低跨变形缝在立墙泛水处,应采用有足够变形能力的材料和构造作密封处理(图4.11.18-2)。

Ⅵ  伸出屋面管道

4.11.19  伸出屋面管道(图4.11.19)的防水构造应符合下列规定:

      1  管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡;

      2  管道泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;

      3  管道泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm;

      4  卷材收头应用金属箍紧固和密封材料封严,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。

4.11.20  烧结瓦、混凝土瓦屋面烟囱(图4.11.20)的防水构造,应符合下列规定:

      1  烟囱泛水处的防水层或防水垫层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度不应小于250mm;

      2  屋面烟囱泛水应采用聚合物水泥砂浆抹成;

      3  烟囱与屋面的交接处,应在迎水面中部抹出分水线,并应高出两侧各30mm。

Ⅶ  屋面出入口

4.11.21  屋面垂直出入口泛水处应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm;防水层收头应在混凝土压顶圈下(图4.11.21)。

4.11.22  屋面水平出入口泛水处应增设附加层和护墙,附加层在平面上的宽度不应小于250mm;防水层收头应压在混凝土踏步下(图4.11.22)。

Ⅷ  反梁过水孔

4.11.23  反梁过水孔构造应符合下列规定:

      1  应根据排水坡度留设反梁过水孔,图纸应注明孔底标高;

      2  反梁过水孔宜采用预埋管道,其管径不得小于75mm;

      3  过水孔可采用防水涂料、密封材料防水。预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。

Ⅸ 设施基座

4.11.24  设施基座与结构层相连时,防水层应包裹设施基座的上部,并应在地脚螺栓周围作密封处理。

4.11.25  在防水层上放置设施时,防水层下应增设卷材附加层,必要时应在其上浇筑细石混凝土,其厚度不应小于50mm。

X  屋 脊

4.11.26  烧结瓦、混凝土瓦屋面的屋脊处应增设宽度不小于250mm的卷材附加层。脊瓦下端距坡面瓦的高度不宜大于80mm,脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于40mm;脊瓦与坡瓦面之间的缝隙应采用聚合物水泥砂浆填实抹平(图4.11.26)。

4.11.27  沥青瓦屋面的屋脊处应增设宽度不小于250mm的卷材附加层。脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于150mm(图4.11.27)。

4.11.28  金属板屋面的屋脊盖板在两坡面金属板上的搭盖宽度每边不应小于250mm,屋面板端头应设置挡水板和堵头板(图4.11.28)。

Ⅺ  屋顶窗

4.11.29  烧结瓦、混凝土瓦与屋顶窗交接处,应采用金属排水板、窗框固定铁脚、窗口附加防水卷材、支瓦条等连接(图4.11.29)。

4.11.30  沥青瓦屋面与屋顶窗交接处应采用金属排水板、窗框固定铁脚、窗口附加防水卷材等与结构层连接(图4.11.30)。

条文说明

4.11.1  屋面的槽口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、变形缝、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗等部位,是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节。据调查表明,屋面渗漏中70%是由于细部构造的防水处理不当引起的,说明细部构造设防较难,是屋面工程设计的重点。

    随着建筑的大型化和复杂化以及屋面功能的增加,除上述常见的细部构造外,在屋面工程中出现新的细部构造形式也是很正常的,因此本规范未规定的新的细部构造应根据其特征进行设计。

    本规范在有关细部构造中所示意的节点构造,仅为条文的辅助说明,不能作为设计节点的构造详图。

4.11.2  屋面的节点部位由于构造形状比较复杂,多种材料交接,应力、变形比较集中,受雨水冲刷频繁,所以应局部增强,使其与大面积防水层同步老化。增强处理可采用多道设防、复合用材、连续密封、局部增强。细部构造设计是保证防水层整体质量的关键,同时应满足使用功能、温差变形、施工环境条件和工艺的可操作性等要求。

4.11.3  参见本规范第4.6.3条的条文说明。

4.11.4  屋面的节点部位往往形状比较复杂,设计时可采用不同的保温材料与大面的保温层衔接,形成连续保温层,防止热桥的出现。节点部位保温材料的选择,应充分考虑保温层设置的可能性和施工的可行性。保证热桥部位的内表面温度不低于室内空气的露点温度。

4.11.5  滴水处理的目的是为了阻止槽口、檐沟外侧下端等部位的雨水沿板底流向墙面而产生渗漏或污染墙面;如滴水槽的宽度和深度太小,雨水会由于虹吸现象越过滴水槽,使滴水处理失效,故规定滴水槽的最小尺寸。

4.11.6  檐口部位的卷材防水层收头和滴水是檐口防水处理的关键,空铺、点粘、条粘的卷材在檐口端部800mm范围内应满粘,卷材防水层收头压入找平层的凹槽内,用金属压条钉压牢固并进行密封处理,钉距宜为500mm~800mm,防止卷材防水层收头翘边或被风揭起。从防水层收头向外的檐口上端、外檐至檐口下部,均应采用聚合物水泥砂浆铺抹,以提高檐口的防水能力。由于檐口做法属于无组织排水,檐口雨水冲刷量大,为防止雨水沿檐口下端流向外墙,檐口下端应同时做鹰嘴和滴水槽。

4.11.7  涂膜防水层与基层粘结较好,在檐口处涂膜防水层收头可以采用涂料多遍涂刷,以提高防水层的耐雨水冲刷能力,防止防水层收头翘边或被风揭起。檐口端部和滴水处理方式参见本规范第4.11.6条的条文说明。

4.11.8、4.11.9  瓦屋面下部的防水层或防水垫层可设在保温层的上面或下面,并应做到檐口的端部。烧结瓦、混凝土瓦屋面的瓦头,挑出檐口的长度宜为50mm~70mm,主要是防止雨水流淌到封檐板上;沥青瓦屋面的瓦头,挑出檐口的长度宜为10mm~20mm,应沿檐口铺设金属滴水板,并伸入沥青瓦下宽度不应小于80mm,主要是有利于排水。

4.11.10  为防止雨水从金属屋面板与外墙的缝隙进入室内,规定金属板材挑出屋面檐口的长度不得小于200mm,并应设置檐口封檐板。

4.11.11  檐沟和天沟是排水最集中的部位,本条规定檐沟、天沟应增铺附加层。当主体防水层为卷材时,附加层宜选用防水涂膜,既适应较复杂的施工,又减少了密封处理的困难,形成优势互补的涂膜与卷材复合;当主体防水层为涂膜时,沟内附加层宜选用同种涂膜,但应设胎体增强材料。檐沟、天沟与屋面交接处,由于构件断面变化和屋面的变形,常在此处发生裂缝,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm。屋面如不设保温层,则屋面与檐沟、天沟的附加层在转角处应空铺,空铺宽度宜为200mm,以防止基层开裂造成防水层的破坏。

    檐沟防水层收头应在沟外侧顶部,由于卷材铺贴较厚及转弯不服帖,常因卷材的弹性发生翘边脱落,因此规定卷材防水层收头应采用压条钉压固定,密封材料封严。涂膜防水层收头用涂料多遍涂刷。

    从防水层收头向外的檐口上端、外檐至檐口下部,均应采用聚合物水泥砂浆铺抹,以提高檐口的防水能力。为防止沟内雨水沿檐沟外侧下端流向外墙,檐沟下端应做鹰嘴或滴水槽。

    当檐沟外侧板高于屋面结构板时,为防止雨水口堵塞造成积水漫上屋面,应在檐沟两端设置溢水口。

    檐沟和天沟卷材铺贴应从沟底开始,保证卷材应顺流水方向搭接。当沟底过宽,在沟底出现卷材搭接缝时,搭接缝应用密封材料密封严密,防止搭接缝受雨水浸泡出现翘边现象。

4.11.12  瓦屋面的檐沟和天沟应增设防水附加层,由于檐沟大都为悬挑结构,为增加内檐板上部防水层的抗裂能力,附加层应盖过内檐板,故规定附加层应伸入屋面500mm以上。为使雨水顺坡落入檐沟或天沟,防止爬水现象,本条规定了烧结瓦、混凝土瓦伸入檐沟、天沟的尺寸要求。

4.11.13  本条第1~4款参见本规范第4.11.12条的条文说明。

    天沟内沥青瓦铺贴的方式有搭接式、编织式和敞开式三种。采用搭接式或编织式铺贴时,沥青瓦及其配套的防水层或防水垫层铺过天沟,因此只需在天沟内增设1000mm宽的附加层。敞开式铺设时,天沟部位除了铺设1000mm宽附加层及防水层或防水垫层外,应在上部再铺设厚度不小于0.45mm的防锈金属板材,并与沥青瓦顺流水方向搭接,保证天沟防水的可靠性。

4.11.14  女儿墙防水处理的重点是压顶、泛水、防水层收头的处理。

    压顶的防水处理不当,雨水会从压顶进入女儿墙的裂缝,顺缝从防水层背后渗入室内,故对压顶的防水做法作出具体规定。

    低女儿墙的卷材防水层收头宜直接铺压在压顶下,用压条钉压固定并用密封材料封闭严密。高女儿墙的卷材防水层收头可在离屋面高度250mm处,采用金属压条钉压固定,钉距不宜大于800mm,再用密封材料封严,以保证收头的可靠性;为防止雨水沿高女儿墙的泛水渗入,卷材收头上部应做金属盖板保护。

    根据多年实践证实,防水涂料与水泥砂浆抹灰层具有良好的粘结性,所以在女儿墙部位,防水涂料一直涂刷至女儿墙或山墙的压顶下,压顶也应作防水处理,避免女儿墙及其压顶开裂而造成渗漏。

4.11.15  瓦屋面及金属板屋面与突出屋面结构的交接处应作泛水处理。

    烧结瓦、混凝土瓦屋面的泛水是最易渗漏的部位,聚合物水泥砂浆具有一定的韧性,用于泛水处理可以防止开裂引起的泛水渗漏。

    沥青瓦屋面的泛水部位可增设附加层进行增强处理,收头参照女儿墙的做法。

    金属板屋面山墙泛水采用铺钉金属泛水板的形式,金属泛水板之间应顺流水方向搭接;金属泛水板的作用效果和可靠性,取决于泛水板与墙体的搭接宽度和收头做法、泛水板与金属屋面板搭盖宽度和连接做法,本条均作了具体规定。

4.11.16  重力式排水为传统的排水方式,水落口材料包括金属制品和塑料制品两种,其排水设计、施工都有成熟的经验和技术。

    水落口应牢固固定在承重结构上,否则水落口产生的松动会使水落口与混凝土交接处的防水设防破坏,产生渗漏现象。

    水落口高出天沟及屋面最低处的现象一直较为普遍,究其原因是在埋设水落口或设计规定标高时,未考虑增加的附加层和排水坡度加大的尺寸。因此规定水落口杯必须设在沟底最低处,水落口埋设标高应根据附加层的厚度及排水坡度加大的尺寸确定。

    对于水落口处的防水构造,采取多道设防、柔性密封、防排结合的原则处理。在水落口周围500mm的排水坡度应不小于5%,坡度过小,施工困难且不易找准;采取防水涂料涂封,涂层厚度为2mm,相当于屋面涂层的平均厚度,使它具有一定的防水能力,防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm,避免水落口处的渗漏发生。

4.11.17  虹吸式排水方式是近年新出现的排水方式,具有排水速度快、汇水面积大的特点。水落口部位的防水构造和部件都有相应的系统要求,因此设计时应根据相关的要求进行专项设计。

4.11.18  变形缝的防水构造应能保证防水设防具有足够的适应变形而不破坏的能力。变形缝的泛水墙高度规定是为了防止雨水漫过泛水墙,泛水墙的阴角部位应按照泛水做法要求设置附加层。防水层的收头应铺设或涂刷至泛水墙的顶部。

    变形缝中应预填不燃保温材料作为卷材的承托,在其上覆盖一层卷材并向缝中凹伸,上放圆形的衬垫材料,再铺设上层的合成高分子卷材附加层,使其形成Ω形覆盖。

    等高的变形缝顶部加盖钢筋混凝土或金属盖板加以保护。高低跨变形缝的附加层和防水层在高跨墙上的收头应固定牢固、密封严密;再在上部用固定牢固的金属盖板保护。

4.11.19  为确保屋面工程质量,对伸出屋面的管道应做好防水处理,规定管道周围的找平层应抹出不小于30mm的排水坡,并设附加层做增强处理;防水层应铺贴或涂刷至管道上,收头部位距屋面不宜小于250mm;卷材收头应用金属箍或铁丝紧固,密封材料封严。充分体现多道设防和柔性密封的原则。

4.11.20  伸出屋面烟囱在坡屋面中是常见,另外坡屋面上的排气道也常做成与烟囱相似的形式,由于有突出屋面结构的存在,其阴角处容易产生裂缝,防水施工也相对困难,因此在泛水部位应增设附加层,防水层收头采用金属压条钉压固定。另外为避免烟囱迎水面产生积水现象,应在迎水面中部抹出分水线,向两侧抹出一定的排水坡度,使雨水从两侧排走。

4.11.21  屋面垂直出入口应防止雨水从盖板下倒灌入室内,故规定泛水高度不得小于250mm,泛水部位变形集中且难以设置保护层,故在防水层施工前应先做附加增强处理,附加层的厚度和尺寸应符合条文规定。防水层的收头于压顶圈下,使收头的防水设防可靠,不会产生翘边、开口等缺陷。

4.11.22  屋面水平出入口的设防重点是泛水和收头,泛水要求与垂直出入口基本相同。防水层应铺设至门洞踏步板下,收头处用密封材料封严,再用水泥砂浆保护。

4.11.23  反梁在现代建筑中越来越多,按照排水设计的要求,大部分反梁中需设置过水孔,使雨水能流向水落口及时排走。反梁过水孔的孔底标高应与两侧的檐沟底面标高一致,由于檐沟有坡度要求,因此每个过水孔的孔底标高都是不同的,施工时应预先根据结构标高、保温层厚度、找坡层厚度等计算出每个过水孔的孔底标高,再进行过水孔管的安设。

    结构设计一般不允许在反梁上开设过大的孔洞,因此过水孔宜采用预埋管道的方式,为保证过水孔排水顺畅,规定了过水孔的最小尺寸。由于预埋管道与周边混凝土的线膨胀系数不同,温度变化时管道两端周围与混凝土接触处易产生裂缝,故管道口四周应预留凹槽用密封材料封严。

4.11.24  由于大型建筑和高层建筑日益增多,在屋面上经常设置天线塔架、擦窗机支架、太阳能热水器底座等,这些设施有的搁置在防水层上,有的与屋面结构相连。若与结构相连时,防水层应包裹基座部分,设施基座的预埋地脚螺栓周围必须做密封处理,防止地脚螺栓周围发生渗漏。

4.11.25  搁置在防水层上的设备,有一定的质量和振动,对防水层易造成破损,因此应按常规做卷材附加层,有些质量重、支腿面积小的设备,应该做细石混凝土垫块或衬垫,以免压坏防水层。

4.11.26  烧结瓦或混凝土瓦屋面的脊瓦与坡面瓦之间的缝隙,一般采用聚合物水泥砂浆填实抹平,脊瓦下端距坡面瓦的高度不宜超过80mm,一是考虑施工操作,二是防止砂浆干缩开裂导致雨水流入而造成渗漏,并根据烧结瓦和混凝土瓦的特性,规定了脊瓦与坡面瓦的搭盖宽度。

4.11.27  本条是根据沥青瓦的特性规定了脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,肪止搭盖宽度过小,脊瓦易被风掀起。

4.11.28  金属板材屋面的屋脊部位应用金属屋脊盖板,以免盖板下凹;板材端头应设置堵头板,防止施工过程中或渗漏时雨水流入金属板材内部。

4.11.29  烧结瓦或混凝土瓦屋面,屋顶窗的窗料及金属排水板、窗框固定铁脚、窗口防水卷材、支瓦条等配件,可由屋顶窗的生产厂家配套供应,并按照设计要求施工。

4.11.30  沥青瓦屋面,屋顶窗的窗料及金属排水板、窗框固定铁脚、窗口防水卷材等配件,可由屋顶窗的生产厂家配套供应,并按照设计要求施工。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

屋面工程技术规范 GB50345-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读