中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 纯水系统监控系统设计选型


8.2.1  纯水系统监控系统应按纯水制备过程测量与控制技术指标、控制对象及范围、联锁控制等技术条件和监控功能的需求,选择监控系统的类型。

8.2.2  小型监控系统宜采用集中式控制系统,选用具有配套控制装置的成套制水设备,并宜设置自动与手动工作模式,设计时可不再另行选配控制系统。

8.2.3  大、中型监控系统应采用集散型控制系统,有条件时宜选用现场总线型控制系统。

8.2.4  纯水系统现场仪表、在线测量仪器、传感器、变送器、阀门、执行机构以及制水设备专用控制器等设计选型,应与所采用的监控系统类型相配套。

条文说明

8.2.1  随着现代科技的迅速发展和计算机技术广泛应用,纯水站过程测量与控制已普遍采用计算机监控技术,传统的仪表控制向智能化专用控制器方向发展;监控系统分为专用控制器、集中式、集散型(DCS)和现场总线型(FCS)等类型,各类计算机监控系统的应用软硬件已有定型的配套产品。根据电子工业纯水站监控系统现状与发展趋势调查情况,目前各行业纯水站在纯水质量、制备技术、纯水站规模及监控技术等方面存在较大差异,本条文针对各行业纯水站过程测量与控制技术条件及监控功能需求等具体情况,按纯水站测量与控制单元分布状况和监控系统容量(监控点数)区划,合理选择监控系统类型。

8.2.2  目前,产水量小、水质要求不高的纯水站,一般由纯水设备制造厂商提供具有配套控制装置或专用控制器的成套设备,并设置自动和手动工作模式,均属小型的集中式控制系统。本条文建议小型监控系统的纯水站选用配套控制装置的成套制程设备,则可不再另行设计控制系统。

8.2.3  本条文对大中型监控系统的纯水站提出优先采用集散型控制系统,因其具有应用广泛、技术成熟、适应性强和系统稳定可靠等特点,尤其对纯水站监控系统更具较强的适用性,也是当前规模较大的纯水站普遍采用的监控技术。

8.2.4  在监控系统选型后,现场仪表、在线测量仪器、传感器、变送器、阀门、执行机构,以及制水系统专用控制器等设计选配,必须与之相配套,便于系统集成,联网控制。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业纯水系统设计规范 GB50685-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读